Есть газовый двухконтурник Вайлант в закрытой системе. Жду магистральный газ поэтому его и купил, пока на балонах - уходит много возить надоело, если не сказать грубее. Понимаю что греть воду газовым неэффективно,- поэтому купил бойлер 100 л на 2 кв. И думаю поставлю я его на обратку отопления к газовому котлу, он подогревает воду где то до 50 а котел догревает - получилось эфффективнее, стоимость заправки баллонов такая же как и электро а с учетом, что меньше газа возить вообще песня( по крайней мере в данной ситуации).
Теперь хочу бойлер поставить на гор воду, где он и должен быть, а вот что поставить на обратку отопления?
два варианта:
1.электрокотел? больше 3 кв не могу- мощностей не хватит, насос в вайланте работает время от времени, термостат в э\котле котле будет включать и выключать его часто, все равно нагреть до нужной температуры э\котел не сможет, на сколько он сможет догревать воду только опытным путем можно определить.
2. бойлер на обратку отопления - он будет, греть все время, увеличится объем - повыситься инерционность системы, что мне кажется плюсом, ну и главное что он будет греть постоянно, в итоге догревая до большей температуры чем э\котел. правда из бойлера весь воздух не вывести, но тот что не выйдет будет там все время и вроде мешать не должен.
Где я неправ?
Спасибо
к газовому подключить электрокотел, а может бойлер?
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
сударь, вы глухой?
бойлер будет греть постоянно в широком диапазоне температуры допустим от 60 до 85 - потому что ему есть что греть - объем все таки присутствует. а к э\котлу нужен насос который постоянно гоняет воду, на вайланте он работает время от времени - я это написал в первом посте. поэтому э\котел будет при выключенном насосе быстро нагревать воду и отключаться и включаться когда будет работать насос, ну и что эффективнее тен который греет воду пол часа из часа или тот который греет весь час?
бойлер будет греть постоянно в широком диапазоне температуры допустим от 60 до 85 - потому что ему есть что греть - объем все таки присутствует. а к э\котлу нужен насос который постоянно гоняет воду, на вайланте он работает время от времени - я это написал в первом посте. поэтому э\котел будет при выключенном насосе быстро нагревать воду и отключаться и включаться когда будет работать насос, ну и что эффективнее тен который греет воду пол часа из часа или тот который греет весь час?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Странно. На котлах обычно насос работает non-stop, если регулирование производится по температуре теплоносителя, и отключается при регулировании термостатом температуры помещения.alex-spb писал(а):э\котлу нужен насос который постоянно гоняет воду, на вайланте он работает время от времени
Ставить надо электрокотел, т.к. у бойлеров, как правило, малый проход (Ду15), большое гидросопротивление. Ставить на обратке, тогда газовый будет работать в режиме догрева...
По ГВС. Как Вы собираетесь делить делить вашу хилую электрическую мощность между ГВС и отоплением? Можно конечно сделать переключающую схему...
Лучшее решение - стандартное решение....