Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Модератор: Dim@
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Подскажите: У бойлера PROTERM В 200 S вход ГВС и выход ГВС с боку на 1 дюйм и с верху для циркуляции на 3/4
Вопрос: циркуляцию ( с насосом) подключать к входу ГВС и к верхнему патрубку на 3/4 а выход ГВС заглушить? Для чего это так устроено? При включенной циркуляции температура воды в бойлере будет одинакова и перемешиваться с хол. водой, во время подпитки, тем самым равномерно понижаясь. Будет ли это комфортно?
Вопрос: циркуляцию ( с насосом) подключать к входу ГВС и к верхнему патрубку на 3/4 а выход ГВС заглушить? Для чего это так устроено? При включенной циркуляции температура воды в бойлере будет одинакова и перемешиваться с хол. водой, во время подпитки, тем самым равномерно понижаясь. Будет ли это комфортно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Непонятно, как Вы хотите сделать. Нарисуйте рисунок.Silvio- писал(а):Вопрос: циркуляцию ( с насосом) подключать к входу ГВС и к верхнему патрубку на 3/4 а выход ГВС заглушить
При стандартном подключении будет комфортно)))Silvio- писал(а):Будет ли это комфортно?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
Re: Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Примерно так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re: Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Простите, а где вход холодной воды в бойлер? По-моему,обратку горячей воды подключают на место заглушки
Re: Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Извините, забыл дорисовать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В том то и дело, что в инструкции, в верхнем патрубке, указано- RS "для циркуляции" и выход у бойлера на 3/4 а боковые входы на 1. На рисунке видно, что боковой вход ГВС (где заглушка) в бойлере выше чем труба входящая сверху. В инструкции на бойлер схемы с циркуляцией нет.Cанек_ писал(а):По-моему,обратку горячей воды подключают на место заглушки
Re: Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Циркуляция должна происходить в верхней части бойлера а в нижней подпитка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Silvio-
Если подключить так, как Вы нарисовали... Да будет работать, чё я сам себя пугаю
Но назначая 3/4 выход "ответственным" за подачу горячей воды Вы же сами себя ограничиваете в её количестве
Попробуйте "переставить" насос наверх и так же потоки разрисуйте. "Бульбуляция" покачественней будет. А то в варианте №3 рециркуляция только в верхней зоне
Если подключить так, как Вы нарисовали... Да будет работать, чё я сам себя пугаю

Но назначая 3/4 выход "ответственным" за подачу горячей воды Вы же сами себя ограничиваете в её количестве
Попробуйте "переставить" насос наверх и так же потоки разрисуйте. "Бульбуляция" покачественней будет. А то в варианте №3 рециркуляция только в верхней зоне
"Без измерений нет испытаний!"