Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Подскажите по насосу контура котла в системе ВТП
Если вы все равно собирались в системе ставить 3 насоса, т.е. цели сэкономить и попытаться построить систему без котлового насоса у вас не было, то ставьте вы стрелку. Это примитивное изделие сварит вам любой нормальный сварщик из куска трубы за копейки.
У вас будет нормальный котловой контур с гарантированным расходом через котел. Котловым насосом будет управлять котел или вообще никто не будет управлять, просто будет работать постоянно. А узлы ТП с своими насосами будут отбирать из стрелки столько теплоносителя, сколько им требуется. И главное, стрелка вам "простит" недостаток знаний в гидравлических расчетах. Все насосы будут работать, не мешая друг другу на минимальных скоростях, да и котел будет работать в оптимальных условиях с постоянным расходом и высокой температурой обратки.
Гидрострелка - это не космическая сложность, а просто кусок трубы.
P.S. Все таки наверное лучше не подключать котловой насос через котел, пусть лучше постоянно пашет на стрелку на 1 скорости.
У вас будет нормальный котловой контур с гарантированным расходом через котел. Котловым насосом будет управлять котел или вообще никто не будет управлять, просто будет работать постоянно. А узлы ТП с своими насосами будут отбирать из стрелки столько теплоносителя, сколько им требуется. И главное, стрелка вам "простит" недостаток знаний в гидравлических расчетах. Все насосы будут работать, не мешая друг другу на минимальных скоростях, да и котел будет работать в оптимальных условиях с постоянным расходом и высокой температурой обратки.
Гидрострелка - это не космическая сложность, а просто кусок трубы.
P.S. Все таки наверное лучше не подключать котловой насос через котел, пусть лучше постоянно пашет на стрелку на 1 скорости.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
БАШКА
Да я вообще-то и не прикалывался
Если поставить просто кусок трубы, то это будет подобие системы с первично-вторичными кольцами, если ОК поставить - то подобие "короткозамкнутого коллектора". Если увязать все элементы в единую систему автоматики, то можно ничего и не врезать
Но есть у меня подозрение, что стоимость автоматики топикстартеру покажется черезмерной
Да я вообще-то и не прикалывался


"Без измерений нет испытаний!"
Re:
С большим удовольствием бы так и сделал, но даже в рамках данной дискуссии предложено штук пять различных вариантов, и каждый вроде как аргументирован. Как мне из всех этих специалистов выбирать, а то г**на наворотить каждый сможет, а мне потом расхлебывать это... Посему и пытаюсь разобраться как можно больше в вопросе "на бумаге", чем потмо переделывать в железе...BAXI-Ural писал(а):Извините omegas, но какая у вас каша в голове! Если не можете сами, предоставьте разработку и критику другим. Методом рекурсии, и выплаты денюжки...
Производитель этот момент не оговаривает...БАШКА писал(а):Если "ваш" производитель разрешает эксплуатацию с "нулевым" расходом - тогда проблем нет. Но тогда и котловой насос не нужен, как написали выше уже - при открытии термоклапанов насосы за ними обеспечат расход через котёл. Но я бы так никогда делать не стал - слишком "рваные" режимы работы .
Режим работы системы:
- Насосы контуров ВТП работают постоянно (тем самым обеспечивая некий расход даже через остановленный насос котла)
- Котел запускается по температуре носителя, если она падает ниже заданной
- Комнатный термостат включает насос контура котла, если температура упала и отключает его по достижению нужной температуры в помещении.
Ок. Т.е. чтоб всё было замечательно - нужно установить гидрострелку и от неё уже развести оба контура? Немного мнения насчет насоса разошлись тогда: при наличии гидрострелки - нужен насос контура котла или и без него всё будет работать?
Чем будет лучше/хуже вариант применения трехходового крана, вместо стрелки?
Чем будет лучше/хуже вариант применения трехходового крана, вместо стрелки?
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Претендент
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:43
- Репутация: 1
- Откуда: Чернигов,Ukraine
Да, система так и работает. Вот только там труба 32, стало быть и насос должен быть 32 или допускается заужать? Думаю нет...
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
-
- Претендент
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:43
- Репутация: 1
- Откуда: Чернигов,Ukraine
Да, система так и работает. Вот только там труба 32, стало быть и насос должен быть 32 или допускается заужать? Думаю нет...
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
-
- Претендент
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:43
- Репутация: 1
- Откуда: Чернигов,Ukraine
Да, система так и работает. Вот только там труба 32, стало быть и насос должен быть 32 или допускается заужать? Думаю нет...
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
-
- Претендент
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:43
- Репутация: 1
- Откуда: Чернигов,Ukraine
Да, система так и работает. Вот только там труба 32, стало быть и насос должен быть 32 или допускается заужать? Думаю нет...
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
А если бы Ду=50,то что?Всего 200 м2,о чем речь. Определитесь какой будет узел смешения.Если такой как на картинке без напора котлового(системного) насоса он воду не толкнет на котел,его задача крутить в полах.Задача № 2 защитить котел! Если ставить стрелку-котловой насос на стрелку,сетевой за стрелкой на коллектора.Вопрос! Как регулируется темп.помещений,что и как вкл.и выкл. котел при запросе или отсутствии запроса на тепло.Обвязка котла должна плясать от этого.Просто Олимпии на Украине нет и что это за баян не знаю.Но нафаршировать можно даже КЧМ.
Не вижу смысла заужать трубу, если цена насоса от этого не зависит.
Смесительный узел как на картинке и он уже есть. Про стрелку и насосы вас не понимаю. Вы предлагаете насос до стрелки, насос после стрелки и ещё по одному насосу в каждом узле?
Температура в помещениях регулируется одним электронным термостатом, который рулит насосом контура котла. При запросе на тепло - включает насос, при излишке - отключает. Котел в свою очеред ьзапускается тупо по температуре теплоносителя, если упала - греем, достигли заданной- выклчюаемся.
Про преимущества стрелки VS трехходовой клапан никто не знает?
Смесительный узел как на картинке и он уже есть. Про стрелку и насосы вас не понимаю. Вы предлагаете насос до стрелки, насос после стрелки и ещё по одному насосу в каждом узле?
Температура в помещениях регулируется одним электронным термостатом, который рулит насосом контура котла. При запросе на тепло - включает насос, при излишке - отключает. Котел в свою очеред ьзапускается тупо по температуре теплоносителя, если упала - греем, достигли заданной- выклчюаемся.
Про преимущества стрелки VS трехходовой клапан никто не знает?