Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

ruppik писал(а):1. Выставь температуру 15 градусов будет ли работать при такой темп. без сбоев. Если все ок, то проблема в настройке котла. Вызывай нормального настройщика.
Вот вчера поставил на 14 град. Пока работает (классная все-таки штука GSM-сигнализация с датчиками температуры!!!). Правда в чистом виде этот пункт выполнить не удастся, т.к. я еще в болерную загнал электрообогреватель (градусов на 9 настроил) и подутеплил там все.
Т.е. пока ждемс....

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

SLS57
да, замыкайте если не хотите с пульта или необходимо проверить пульт рабочий или нет

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

ruppik писал(а):
1. Выставь температуру 15 градусов будет ли работать при такой темп. без сбоев. Если все ок, то проблема в настройке котла. Вызывай нормального настройщика.

можно узнать почему именно это говорит о плохой настройке котла?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Число 15 магическая цифра! Проси у клиента 15 тыров за настройку и через полгода звонки по поводу остановок котлов прекратятся.
А если сурьёзней сократится время простоя, что скорей к воздуху в топливке относится.
Встретил дизайнера - убей сразу!

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

гpязнуля писал(а):А если сурьёзней сократится время простоя, что скорей к воздуху в топливке относится.
А может здесь играть роль фактор низкой (наверное отрицетельной) температуры в помещении для котла?
У меня там отдельных батарей нет. И когда на комнатном пульте выставлена высокая температура - то котел часто включаясь болерную греет. А когда включается редко - соответственно температура в помещении падает и стремится приблизиться к уличной, т.е. отрицательной, а в инструкции для котла сказано, что температура там должна быть не ниже +7.

hydrosta
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 09:55
Репутация: 1

Сообщение hydrosta »

Стабилизатор напряжения электромеханический или электронный?
Топливный насос проверьте, давление соответствует номинальному?

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

hydrosta писал(а):Стабилизатор напряжения электромеханический или электронный?
Я думаю, что электронный, хотя на сайте производителя таких словов не обнаружил. ("Defender AVR REAL 600 / 1000 объединяет в себе два устройства: стабилизатор напряжения и сетевой фильтр. Предназначен для защиты электропитания компьютеров, периферии и другой электронной аппаратуры от длительного повышения или понижения напряжения в сети, импульсных помех, а также для защиты от высокого напряжения. Имеет функцию защиты компьютерной и телефонной сети. ...")

hydrosta
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 09:55
Репутация: 1

Сообщение hydrosta »

mivank2
вопрос возник когда просмотрел Вашу ссылку и не нашел указание на тип стабилизатора
это можно определить электромеханический "звучит" щелчками, электронный - "жужит")))
если первый выкинуть на ..., поставить второй.
почему? не спасает от скачков электричества и ведет к сгоранию блоков и тп на котле
второй тип более надежен, хотя ходят слухи тоже безнадежен, не дает 100%

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Re: Я не настоящий котельщик))))

Сообщение ruppik »

Но у меня было подобное с Олимпией. Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха. Приехал настройщик и за 30 минут все привел в чувство.

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

У меня котельная в доме, но действительно

Сообщение ruppik »

такое было.

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

ruppik писал(а):Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха.
звучит интригующе, только если мне не изменяет память солярка при таких температурах очень плохо распыляется, становится вязкой и :arrow: неполное прогорание :arrow: загрязнение датчика пламени
:arrow: котел через раз видит пламя при запуске
коротко: котел должен "встать".
mivank2 писал(а):Вот вчера поставил на 14 град. Пока работает (классная все-таки штука GSM-сигнализация с датчиками температуры!!!). Правда в чистом виде этот пункт выполнить не удастся, т.к. я еще в болерную загнал электрообогреватель (градусов на 9 настроил) и подутеплил там все.
Т.е. пока ждемс....
а это возможно подтверждает предыдущий вывод
и настройку горелки не надо делать, она уже настроена на заводе как нужно.
либо поднимаете в бойлерной температуру либо на подающий солярку линии делает дополнительный подогрев.
почему это происходит сейчас и не было в прошлом году? могу предположить что насос выходит из строя, надо проверить давление, или сейчас используете менее качественное топливо

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re:

Сообщение Fastwind »

96kotlov писал(а):
ruppik писал(а):Температура воздуха в котельной падала до +3-+5 и котел вставал. По факту оказалось, что завышено давление в насосе и неправильно отрегулирована подача воздуха.
звучит интригующе, только если мне не изменяет память солярка при таких температурах очень плохо распыляется, становится вязкой и :arrow: неполное прогорание :arrow: загрязнение датчика пламени
:arrow: котел через раз видит пламя при запуске
коротко: котел должен "встать".
mivank2 писал(а):Вот вчера поставил на 14 град. Пока работает (классная все-таки штука GSM-сигнализация с датчиками температуры!!!). Правда в чистом виде этот пункт выполнить не удастся, т.к. я еще в болерную загнал электрообогреватель (градусов на 9 настроил) и подутеплил там все.
Т.е. пока ждемс....
а это возможно подтверждает предыдущий вывод
и настройку горелки не надо делать, она уже настроена на заводе как нужно.
либо поднимаете в бойлерной температуру либо на подающий солярку линии делает дополнительный подогрев.
почему это происходит сейчас и не было в прошлом году? могу предположить что насос выходит из строя, надо проверить давление, или сейчас используете менее качественное топливо
Абсолютно согласен.

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

96kotlov писал(а):либо поднимаете в бойлерной температуру либо на подающий солярку линии делает дополнительный подогрев.
почему это происходит сейчас и не было в прошлом году? могу предположить что насос выходит из строя, надо проверить давление, или сейчас используете менее качественное топливо

Пока котел работает - по состоянию на 10-02 температура в доме 15,5 град (выставлено на 14). В воскресенье поставлю на 9 град., но оставлю в болерной электрообогреватель. Думаю, что если на следующей неделе все будет нормально - то причина явно в температуре в болерной. Ну, и насос вызову проверить.
А что касается качества топлива... Вряд ли я смогу это проверить. Хотя с другой стороны, возникает новый вопрос - где-то я слышал, что топливный бак (у меня 1,5 куба) нужно периодически чистить (сливать осадок).В самом деле насколько это необходимо и если необходимо, то с какой периодичностью это стоит делать и как?

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

По поводу температуры распыления солярки

Сообщение ruppik »

Никакого рояля температура солярки, по крайней мере в моем случае, не играет. Проблемы у меня были в сентябре-октябре когда температура на улице была в районе 0. После настройки котел работал нормально и при -25. Солярка у меня хранится в отдельном неотапливаемом хозблоке. В декабре топливопровод при вводе в дом был покрыт шубой из инея, но котел работает.

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

Не подскажу как проверить топливо, покупайте у проверенных поставщиков)))
Если догадка верна, то проверив насос топливный, надо посмотреть и форсунку и фильтр
Посмотрите так же соответствие требованиям завода установки топливного бака, обратите внимание что забор топлива происходит сбоку бака (!)
Очищать надо конечно, если Вам нужен какой то критерий: что бы не достигало уровня забора топлива из бака, это Вы сами определитесь опытным путем

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

ruppik писал(а):Никакого рояля температура солярки, по крайней мере в моем случае, не играет. Проблемы у меня были в сентябре-октябре когда температура на улице была в районе 0. После настройки котел работал нормально и при -25. Солярка у меня хранится в отдельном неотапливаемом хозблоке. В декабре топливопровод при вводе в дом был покрыт шубой из инея, но котел работает.
я же говорил что звучит интригующе) ведь чудес не бывает
а как выглядит (что собой представляет и какая температура в бойлерной) топливопровод в доме?

karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

Сообщение karldos »

скажите пожалуйста если замкнуть контакты кпу на олимпии и котел будет работать по температуре теплоносителя,что будет с расходом солярки?

SLS57
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 10:36
Репутация: 0

Сообщение SLS57 »

Вопрос к спецам: (первый запуск после монтажа) небольшая котельная на 3 дома, 2 котла OLB-500RD-R, комнатные термостаты подключены, запускаем 1 котел на КПУ выставляем параметр Р2 все работает.Выключаем 1 котел запускаем 2-й, так же выставляем Р2, котел молчит никаких аварий не выдает, просто не запускается горелка, хотя установили температуру теплоносителя гораздо выше, чем была в системе. Выставляем на КПУ Р8(водонагреватель) котел работает. Какя может быть проблема? Заранее спасибо.

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

karldos
расход не меняется
SLS57
схема котельной есть?

karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

Сообщение karldos »

сегодня звонил в тех.полдержку "империя тепла",сказал спец что если провода комнатного термостата замкнуть,то через 2 недели котел "забудет" про комнатный пульт и его нужно будет перепрограмировать.так ли это?