Котлы с мини бойлерами.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

на будерусе регулируется порог включения по протоку режим ГВС.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

То есть по контуру ГВС битермического теплообменника постоянно будет циркулировать вода(типа рециркуляция), котёл при этом на неё не реагирует( отстранили датчик протока)? Но как котёл среагирует на за прос по ГВС при открытий крана на раковине, если он не видит его по датчику протока? Или датчик протока переноситься на раковину, на каждую раковину. Ведь котёл должен увидеть водорозбор, при этом он остановит насос отопления и даст всю мощность на нагрев ГВС. А если он его не видит, он работает на отопление и температура ГВС будет не такой как надо.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Датчик остался в котле, но появилась возможность его настройки. Можно изменить и настраивать порог включения.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Датчик остался в котле, но появилась возможность его настройки. Можно изменить и настраивать порог включения.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ааааааааа, немного уже понятно :) Насос ставим с малым расходом, и его датчик не видит?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

гpязнуля писал(а):Можно изменить и настраивать порог включения.
Просвети неразумного! Я в инструкциях вижу только "Задержку на срабатывание запроса по ГВС". 1-3 сек. Или до 20-ти секунд в 042. Но это же не спасёт отца русской демократии?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Нет не спасает, на пиво даж не хватит.
Я не помню код, плотно с будами не работал. Посмотри там где индикация расходов по гвсу, там и регулировка включения 2.5 - 5.0 л/м есть. Дочка комп захватила, не вариант мануал посмотреть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
santehmaster
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 май 2009, 20:43
Репутация: 0

Сообщение santehmaster »

У Боша есть настенники, позволяющие сделать рециркуляцию, без бойлера :cool:

Рыбак
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 16:40
Репутация: 0
Откуда: Киев

Re:

Сообщение Рыбак »

RUZALIN писал(а): И температурные скачки останутся такие же как и у простого двухконтурника, принцип действия такой же.
Я даже рад, что получилась общирная и конструктивная для меня дискуссия.

Первый вопрос к RUZALIN - а прибавление мощности котла может нивелировать дискомфорты по ГВС , вместо 24 кВт поставить 28-32 кВт?

Вопрос к грязнуле - а битермический теплообменик не есть зло в плане накипи и короткой службы теплообменника?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Рыбак писал(а):а прибавление мощности котла может нивелировать дискомфорты по ГВС , вместо 24 кВт поставить 28-32 кВт?
Дискомфорт чего? Поднимая мощность выбранного котла, вы поднимая планку минимальной мощности. Допустим у 24 кВт ного котла минимум мощности где то 9 квт, а у 32 кВт ного примерно 11 Квт. То есть при выборе заведомо большей мощности у котла, вы при малых разборах воды получаете кипяток и постоянные отключения включения котла, когда он пытается держать заданную температуру. Например чтобы нагреть 6 литровый расход воды до 40 градусов если нужно меньше минимальной мощности котла, то котёл вынужден останавливать горелку, чтобы не перегреть вода для крана. Остановился, пока он опять не включиться пойдёт на время вода с температурой пониже, и так и будет плясать :D В бойлере такой проблемы явной нет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Для нивелирования дискомфорта ГВС можно последовательно котлу поставить небольшой емкостной электроводонагреватель. Он и залповые расходы, кода у котла не хватает мощности, поможет купировать, и будет сглаживать колебания температуры при изменнении расхода.
Правда, придется мириться с дополнительным расходом электроэнергии :emb:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ответ Рыбаку:
Цто есть зло? Нет добра. Сама жизнь - зло, ибо ведет к смерти. А порой и смерть благо. А будатеплообменик моется быстрей и проще любого пластинчатого.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да и если уж разбираться уже принцып работы битермиков не сильно отличается от пластинок.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Рыбак
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 16:40
Репутация: 0
Откуда: Киев

Re: Котлы с мини бойлерами.

Сообщение Рыбак »

Спасибо ответившим!
Была надежда идеального компромиса малые деньги - приемлимый комфорт. Еще раз убедился, что идеалов в нашей жизни нет и надо чем-то жертвовать.
Была надежда на "новый" Kiturami world plus, но надежда в комфорте ГВС не оправдалась.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Китурами другое дело, уточни марку.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

есть люди, которые покупают распродажное оборудование, например котелок с царапаным кожухом или без упаковки, на такой товар приличные скидки. В итоге можно купить хорошее оборудование по разумной цене.

с наилучшими

Рыбак
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 16:40
Репутация: 0
Откуда: Киев

Re:

Сообщение Рыбак »

гpязнуля писал(а):Китурами другое дело, уточни марку.
Уточняю - KITURAMI WORLD PLUS-20R, KITURAMI WORLD PLUS-25R. Ну и прочая линейка 13,16, 30.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BAXI-Ural
Если данные котлы такие хорошие то почему бакси сняло линейку котлов с промежуточным бойлером на несколько литров с производства?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):почему бакси сняло линейку котлов с промежуточным бойлером
Да шоб "Нуволу" активнее покупали! :mrgreen: Это во-первых. А во вторых, ROCA, которая с некоторых пор "дружит" с Бакси, успешно выпускает настенники LAURA Roca c 1,5 литровым баком. Чтоб внутри концерна ненужную конкуренцию не создавать
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ писал(а):Если данные котлы такие хорошие то почему бакси сняло линейку котлов с промежуточным бойлером на несколько литров с производства?
У Бакси такие были что ли?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить