Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
nick1553
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 22:13
Репутация: 0

Трубы для системы отопления квартир

Сообщение nick1553 »

Прошу разъяснить. Надвигается ремонт силами УО.Будут менять стояки и радиаторы в квартире. Гл.инженером предложен вариант замены металлических труб на ППР.Дом 9 этаж.Интересует:
1. Какой должен быть диаметр труб для нормального функционирования радиаторов и системы в целом?
2. Какой должен быть ППР сшитый, армированный или еще какой-то?
3. Какие последствия могут быть от установки труб ППР в системе отопления квартиры,какова практика?
Вообщем интересует все что связано с этим делом. А то после горя не оберешься. Спасибо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сталь ставьте, оцинковку...
ППР полопается у вас...

nick1553
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 22:13
Репутация: 0

Re: Трубы для системы отопления квартир

Сообщение nick1553 »

Спасибо. А что дешевле ППР или сталь? Ведь ЖЭК будет делать.А они начнут экономить.Мне надо убедить,в крайнем случае достучаться до сознания.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Надо не дешевле, надо то, что по проекту заложено.
Иначе заужения, аварии и пр радости

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Для начала Вам надо узнать, к какому источнику теплоснабжения вы подключены. Если это ИТП от тепловых сетей, то там температурный график до 115 градусов. В этом случае ни о какой пластиковой трубе речь не идет, т.к у металлопласта и сшитого полиэтилена и ХПВХ рабочая температура до 95, а у ППР вообще до 70, а дальше-термическая диструкция. Тогда-только металл или медь. Если вы подключены к индивидуальной котельной с температурным графиком не выше 90, то можно рассматривать пластики (служат дольше, мороки меньше, красить не надо). Но над ППР я бы задумался в последнюю очередь. У него самый высокий коэф.линейного удлиннения(надо компенсаторы) и всеравно корежит, при монтаже ОЧЕНЬ ВЕЛИК человеческий фактор (при пайке вальцуется внутрь и сильно заужает проходное сечение), самая низкая рабочая температура. Ни один уважающий производитель нонче ППР не делает (остались турки и Россия). Если пластик, то я бы обратил внимание на сшитый полиэтилен или ХПВХ.

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Water Man »

Dim@ писал(а):оцинковку...
Только не на отопление. На ХВС -полипропилен, на отопление и ГВС-трубы ВГП, стальные то-бишь.

nick1553
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 22:13
Репутация: 0

Re: Трубы для системы отопления квартир

Сообщение nick1553 »

Спасибо.Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.В комнатах разная температура радиаторов.Счетчиков в доме нет.Замерзали.Вот и возникла идея у ЖК сделать ремонт отопления.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

BIO-NIK писал(а): то можно рассматривать пластики (служат дольше
Кто Вам такое сказал :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Water Man писал(а):Только не на отопление.
Почему не на отопление? Там же теплоносителя не будет... :shock:

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

nick1553 писал(а):Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.
Если дом к ИТП-ззабудьте о пластиках, только металл. Температура теплоносителя в тепловых сетях меняется в зависимости от наружной температуры воздуха и в крайних точках при -28 и ниже может достигать 115 гр. Поэтому-ТОЛЬКО МЕТАЛЛ.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Dim@ писал(а):Почему не на отопление?
цинк при нагреве начинаает выделять очень вредные для здоровья элементы(((
Если голова болит, значит она есть!!!

BIO-NIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
Репутация: 5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение BIO-NIK »

Сан-техник писал(а):Dim@ писал(а):
Почему не на отопление?
цинк при нагреве начинаает выделять очень вредные для здоровья элементы(((
Никакой оцинковки. Или черный металл или нержавейка или медь.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сан-техник писал(а):цинк при нагреве начинаает выделять очень вредные для здоровья элементы
при сварке оцинкованных труб - да, крайне вредно...
при эксплуатации до 90 грС не уверен...
скиньте ссылку на нормативные документы плз

Аватара пользователя
Water Man
Претендент
Претендент
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
Репутация: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Water Man »

Цинк "вымывается" при t 50-60C. Это факт.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На "латунных" фитингах он и при +10 вымывается...

nick1553
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 22:13
Репутация: 0

Re: Трубы для системы отопления квартир

Сообщение nick1553 »

Спасибо. Вопрос о радиаторах. В ЖК есть только МС-140,но хочется по-современнее,биметал. Надежные фирмы,модели? Сколько нужно секций: комната 10м.кв. и 18 м.кв.,кухня 7 м.кв. с учетом того, что квартира угловая?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

nick1553 писал(а):с учетом того,
Нужно выбирать с учетом разводки, иначе может не греть ни фига ваш биметалл, хоть какой фирмы и модели.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

nick1553
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 22:13
Репутация: 0

Re:

Сообщение nick1553 »

VikT писал(а):Нужно выбирать с учетом разводки, иначе может не греть ни фига ваш биметалл, хоть какой фирмы и модели.
Это как?Обычно сверху вниз однотрубная, так кажется.

ОВК-Монтаж
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:56
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re:

Сообщение ОВК-Монтаж »

BIO-NIK писал(а):
nick1553 писал(а):Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.
Если дом к ИТП-ззабудьте о пластиках, только металл. Температура теплоносителя в тепловых сетях меняется в зависимости от наружной температуры воздуха и в крайних точках при -28 и ниже может достигать 115 гр. Поэтому-ТОЛЬКО МЕТАЛЛ.
что такое ИТП, и почему в радиаторе температура может достигать 115 гр? ИТП - Индивидуальный Тепловой Пункт, установленный для регулировки отдельного здания (помещения). Раньше это был элеваторный узел, где температура из магистральных систем отопления понижалась до, как правило, 90 гр., как в принципе и сейчас происходит. Другое дело какой температурный график выдерживают котельные в магистральных сетях? Заявлено одно, подают гораздо ниже. Если теплоноситель, официально, имеет после ИТП значения низкотемпературного отопления (Т1=75гр, Т2=55гр), и давление соответствует параметрам полипропиленовой трубы, то почему бы и нет. Нужно обратить внимание на диаметры полипропиленовых труб, т.к. стенка у них толще

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

nick1553 писал(а):Обычно сверху вниз однотрубная, так кажется.
А так же снизу- вверх. Очень часто.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"