Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Трубы для системы отопления квартир
Прошу разъяснить. Надвигается ремонт силами УО.Будут менять стояки и радиаторы в квартире. Гл.инженером предложен вариант замены металлических труб на ППР.Дом 9 этаж.Интересует:
1. Какой должен быть диаметр труб для нормального функционирования радиаторов и системы в целом?
2. Какой должен быть ППР сшитый, армированный или еще какой-то?
3. Какие последствия могут быть от установки труб ППР в системе отопления квартиры,какова практика?
Вообщем интересует все что связано с этим делом. А то после горя не оберешься. Спасибо.
1. Какой должен быть диаметр труб для нормального функционирования радиаторов и системы в целом?
2. Какой должен быть ППР сшитый, армированный или еще какой-то?
3. Какие последствия могут быть от установки труб ППР в системе отопления квартиры,какова практика?
Вообщем интересует все что связано с этим делом. А то после горя не оберешься. Спасибо.
Re: Трубы для системы отопления квартир
Спасибо. А что дешевле ППР или сталь? Ведь ЖЭК будет делать.А они начнут экономить.Мне надо убедить,в крайнем случае достучаться до сознания.
-
- Претендент
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
- Репутация: 5
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Для начала Вам надо узнать, к какому источнику теплоснабжения вы подключены. Если это ИТП от тепловых сетей, то там температурный график до 115 градусов. В этом случае ни о какой пластиковой трубе речь не идет, т.к у металлопласта и сшитого полиэтилена и ХПВХ рабочая температура до 95, а у ППР вообще до 70, а дальше-термическая диструкция. Тогда-только металл или медь. Если вы подключены к индивидуальной котельной с температурным графиком не выше 90, то можно рассматривать пластики (служат дольше, мороки меньше, красить не надо). Но над ППР я бы задумался в последнюю очередь. У него самый высокий коэф.линейного удлиннения(надо компенсаторы) и всеравно корежит, при монтаже ОЧЕНЬ ВЕЛИК человеческий фактор (при пайке вальцуется внутрь и сильно заужает проходное сечение), самая низкая рабочая температура. Ни один уважающий производитель нонче ППР не делает (остались турки и Россия). Если пластик, то я бы обратил внимание на сшитый полиэтилен или ХПВХ.
Re: Трубы для системы отопления квартир
Спасибо.Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.В комнатах разная температура радиаторов.Счетчиков в доме нет.Замерзали.Вот и возникла идея у ЖК сделать ремонт отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:13
- Репутация: 5
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если дом к ИТП-ззабудьте о пластиках, только металл. Температура теплоносителя в тепловых сетях меняется в зависимости от наружной температуры воздуха и в крайних точках при -28 и ниже может достигать 115 гр. Поэтому-ТОЛЬКО МЕТАЛЛ.nick1553 писал(а):Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Re: Трубы для системы отопления квартир
Спасибо. Вопрос о радиаторах. В ЖК есть только МС-140,но хочется по-современнее,биметал. Надежные фирмы,модели? Сколько нужно секций: комната 10м.кв. и 18 м.кв.,кухня 7 м.кв. с учетом того, что квартира угловая?
Re:
Это как?Обычно сверху вниз однотрубная, так кажется.VikT писал(а):Нужно выбирать с учетом разводки, иначе может не греть ни фига ваш биметалл, хоть какой фирмы и модели.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:56
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re:
что такое ИТП, и почему в радиаторе температура может достигать 115 гр? ИТП - Индивидуальный Тепловой Пункт, установленный для регулировки отдельного здания (помещения). Раньше это был элеваторный узел, где температура из магистральных систем отопления понижалась до, как правило, 90 гр., как в принципе и сейчас происходит. Другое дело какой температурный график выдерживают котельные в магистральных сетях? Заявлено одно, подают гораздо ниже. Если теплоноситель, официально, имеет после ИТП значения низкотемпературного отопления (Т1=75гр, Т2=55гр), и давление соответствует параметрам полипропиленовой трубы, то почему бы и нет. Нужно обратить внимание на диаметры полипропиленовых труб, т.к. стенка у них толщеBIO-NIK писал(а):Если дом к ИТП-ззабудьте о пластиках, только металл. Температура теплоносителя в тепловых сетях меняется в зависимости от наружной температуры воздуха и в крайних точках при -28 и ниже может достигать 115 гр. Поэтому-ТОЛЬКО МЕТАЛЛ.nick1553 писал(а):Дом к ИТП. Зимой на входе в дом было 70 град, якобы.