Взорвался Vaillant VK 84/7

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Взорвался Vaillant VK 84/7

Сообщение Slg »

Рвануло в котельной. Сорвало легкую дверь. Окна в котельной целые.
Вызвал газовщиков - утечку не нашли. Котел снова включили - заработал нормально. Сижу вот думаю, что может быть да и как-то боязно на ночь его запускать.
Похоже что дело все-таки в котле, который лет 6 уже, работал как часы.
Осенью котлу делали профилактику. Тяга в дымоходе вроде как тоже нормальная. В котельной постоянно приоткрыто окно.
Возможно кто-то из специалистов сталкивался с подобным и может объяснить, что это могло быть?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

утечка газа была видимо
видимо через котел - не запустился он и клапан подвис перекрывающий газ в нем
думаю что в этом проблема..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Такое наблюдал на напольном Бакси, Слиме. Не правильно работал блок розжига, запаздывал с искрой. Котёл аж подпрыгивал :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re: Взорвался Vaillant VK 84/7

Сообщение vics »

Slg писал(а):Рвануло в котельной. Сорвало легкую дверь. Окна в котельной целые.
Вызвал газовщиков - утечку не нашли. Котел снова включили - заработал нормально.
Хлопок был во время работы котла, или во время пуска? Газовики Акт составили, что утечки нет?
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Сообщение Slg »

Хлопок был во время пуска в районе горелки.
С утра пробовал еще запускать и один раз он не разжегся, хотя искра щелкала и потом хлопок был не очень сильный.
Газовики акт составили

Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Сообщение Slg »

Поменяли электроды розжига и блочек розжига перед ними который. Сейчас сразу запускается, а до этого сек 3-4.
Но уверенности что причина в этом нет. Пока что работает

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re:

Сообщение vics »

Dim@ писал(а):утечка газа была видимо
видимо через котел - не запустился он и клапан подвис перекрывающий газ в нем
думаю что в этом проблема..
Думаю, Дима прав, смотрите клапан. видимо подтравливает трохи...после длительного простоя, газ собирается в топке, в результате хлопок. Перед пуском подольше вентилируйте топку.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Сообщение Slg »

vics писал(а):видимо подтравливает трохи...после длительного простоя, газ собирается в топке, в результате хлопок. Перед пуском подольше вентилируйте топку.
Что значит "подольше вентилируйте топку". Котел ведь постоянно включается и выключается. Я же его не раз в год на один цикл включаю :?

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Сообщение vics »

Да бог с ней с топкой, клапан смотреть нужно и лучше специалистом. Газовики как я понимаю проверяли газопровод до котла? и чем интересно, обмыливали или как? Утечка определяется по манометру.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Сообщение Slg »

vics писал(а):Утечка определяется по манометру.
а это тут при чем?

Газовики и прибором смотрели и обмыливали все стыки

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Сообщение vics »

Притом, манометр ставится на тупик, закрывают кран подачи газа и если давление падает, значит клапан не держит...
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Горелочные трубы могут быть забиты пылью внутри. Эффект подобный получается :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Взорвался Vaillant VK 84/7
Стал читать тему. Разочарован.
Я-то думал, что следующие слова будут: "Всё разнесло к е... матери! Котёл нашли на соседней улице"
А тут всего лишь "эффект"... :D
Изображение

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

tiptop
:D :D :D :D

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re:

Сообщение vics »

tiptop писал(а):
Взорвался Vaillant VK 84/7
"Всё разнесло к е... матери! Котёл нашли У СОСЕДА В КОТЕЛЬНОЙ"
:D
ТАК БУДЕТ ПОИНТЕРЕСНЕЙ :D :D :D
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

vics писал(а):ТАК БУДЕТ ПОИНТЕРЕСНЕЙ
Любознательные какие! :mrgreen:
Ну для общего развития: при открытой двери котельной при взрыве рассыпается только внешнее стекло тройного стеклопакета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Re: Взорвался Vaillant VK 84/7

Сообщение аристошка »

добрые вы все :mrgreen:
интересно посмотреть как делали чистку котла
хотя возможен и вариант с клапаном
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

аристошка писал(а):интересно посмотреть как делали чистку котла
Ну я на это тоже намекал :)
"Без измерений нет испытаний!"

Slg
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 22:42
Репутация: 0

Сообщение Slg »

Поменяли электроды, почистили. Вроде все работает. Явно что-то с электродами было потому-что розжиг щелкал, но газ не загорался.

Timur Balaev
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
Репутация: 2
Откуда: дагестан

Re: Взорвался Vaillant VK 84/7

Сообщение Timur Balaev »

Проблема была в трасформаторе розжига. сталкивался с такой проблемой на вайланте. а вообще это болезнь котлов Бакси Слим.... это у них слабое место. при разжиге искра уходить в сторону...газ накапливается ...и когда заполняет весь и достает до искры..... БУ-БУХ :mrgreen:

Ответить