Советы, критика по СО 2-х этажного дома

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Советы, критика по СО 2-х этажного дома

Сообщение Olorin »

Здравствуйте всем откликнувшимся. Сокоро весна и настало сменить существующую регистровую схему на более современную. Прошу Вас посоветовать по вложенной схеме 2-х этажного дома. Будет ли она работать и насколько эффективно, что убрать или добавить. Система с принудительной циркуляцией. Котел еще не куплен. Разводка полипропиленовыми трубами, радиаторы алюминиевые. Магистрали ПП-32, стояки/подводы ПП-25, соединения между радиаторами ПП 20. Размеры дома 11х10.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Olorin 14 апр 2011, 15:32, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а что за горбы на нижней магистрале?

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Сообщение Olorin »

"горбы" - это компенсаторы линейного расширения. Запланированы в самых невидимых местах.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

там воздух соберется у вас

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Сообщение Olorin »

Ну тогда переверну коленом вниз. Меня сильно волнует равномерность прогрева обеих веток подачи на втором уровне.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Странно. Скачивается рисунок , по всего 107КБ. Черное поле. Перезалейте.
А разводка труб у Вас будет открытая?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Re: Советы, критика по СО 2-х этажного дома

Сообщение Olorin »

Рисунок перезалил. Труры по наружке, хотя может и замаскируем:)

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

В принципе нормально. Обратку слева можно не тащить по всему периметру, а так же как и подачу на две ветки разделить. И нужно как то ограничивать температуру теплого пола. Унибоксом или еще чем. И тогда лучше полотенчик запитать напрямую от подачи, а не от батареи.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Olorin »

VikT писал(а):В принципе нормально. Обратку слева можно не тащить по всему периметру, а так же как и подачу на две ветки разделить. И нужно как то ограничивать температуру теплого пола. Унибоксом или еще чем. И тогда лучше полотенчик запитать напрямую от подачи, а не от батареи.
обратка идет по кругу потому что в месте ее разрыва на передней линии находится вход. Или можно это как-то обыграть? Что такое Унибокс? Какую температуру лучше подавать на теплый пол?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А нафига подачу тащить по второму этажу? Я бы и подачу и обратку пустил по первому, наверх - только подводки. Так, на мой взгляд, проще в монтаже, в ремонте (не дай бог), экономичнее.
Теплый пол укладывается не змейкой, а двойной спиралью.
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Olorin писал(а):Какую температуру лучше подавать на теплый пол
Вам стоит почитать учебники по отоплению... Здесь вам подскажут тонкости, но излагать основы - увольте...
Лучшее решение - стандартное решение....

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Olorin »

BAXI-Ural писал(а):А нафига подачу тащить по второму этажу? Я бы и подачу и обратку пустил по первому, наверх - только подводки. Так, на мой взгляд, проще в монтаже, в ремонте (не дай бог), экономичнее.
Теплый пол укладывается не змейкой, а двойной спиралью.
Разводка по второму потому, что практически все трубы подачи будут скрываться за скосами мансарды т.е. в кладовочкках.
А если разводку по низу, то я так понимаю, едиственно изменится уровень подающей трубы (по первому этажу)? А диаметры стояков и проч. останентся без изменений?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Olorin писал(а): Или можно это как-то обыграть?
Можно переход в полу сделать.
Olorin писал(а):Что такое Унибокс?
Девайс для ограничения температуры. Набери в Яндексе.
Olorin писал(а):Какую температуру лучше подавать на теплый пол?
Если он снизу утеплен нормально, то 40-45.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Re:

Сообщение Olorin »

BAXI-Ural писал(а):А нафига подачу тащить по второму этажу? Я бы и подачу и обратку пустил по первому, наверх - только подводки. Так, на мой взгляд, проще в монтаже, в ремонте (не дай бог), экономичнее.
Теплый пол укладывается не змейкой, а двойной спиралью.
Вот так? На теплый пол не смотрите, спираль так спираль:)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Olorin
можнои так, только радиаторы 1 и 2 как-то выбиваются из общего ряда (но наверное у Вас свои резоны).

Но на мой вкус и цвет, я бы делал "лучевку". Это когда от единого коллектора самой тонкой трубой (сшитый полиэтилен или металлопластик) запитаны индивидуально каждый отопительный прибор (ну или пара, как в Вашем случае).
Достоинства:
1) простота, легкость балансировки (практически она не нужна)
2) меньшее количество самых простых фитингов
3) отсутствие скрытых соединений.
Недостатки:
1) большой метраж трубы
2) низкая "эстетичность",- трубу надо прятать за панелями, под полом
Лучшее решение - стандартное решение....

Olorin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 10:08
Репутация: 0

Re: Советы, критика по СО 2-х этажного дома

Сообщение Olorin »

Спасибо всем ответившим. Система смонтирована и опробована. Все работает.
Дальше летит фантазия и возник такой вопрос: "а вдруг" в самые морозы да еще по новогодние праздники откажет котел, можно ли врезать в систему электрические нагревательные элементы? Разумеется с дополнительным циркуляционным насосом. Понятно что полное теплоснабжение ими не обеспечить, но прокантоваться пару дней вполне реально. Кто нибудь делал что либо подобное? Напражение 3-ф 380В имеется.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

можно, лучше электрокотел - проще будет регулировать

Ответить