как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3
проблема такая.при включенном летнем режиме на де дитриш при достижении 22 град по улице,отключается отопление и остается режим приготовления ГВС.ЗАК хочет небольшой подогрев Т/П.как включить теплые полы в этом режиме?в настройках так ничего не нашел.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3
Горячая линия Де Дитриш 8 800 333 17 18 (круглосуточно, бесплатно по России)
[email protected]
[email protected]
Лучшее решение - стандартное решение....
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
да но если отключить автопереход на летний режим то будут работать остальные контура а нужен только Т/ПОЛ на минимальном уровне нагрева.а не хотелось бы все перенастраивать.насколько я помню в виссманн можно просто задать режим температуры по/ПОЛУ без перенастроек всей системы ИМХО.или я может ошибаюсь?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
-установите температуру улицы при котором идет переключение на летний режим выше чем существующая температура на улице
-комнатный термостат (FM 52) управления контуром Р.О.(контур А прямой или В смесительный) ставите на минимум Т, при нем контур РО должен перестать работать.
-контур теплого пола (контур В или С) выставляете на постоянную температуру подачи 30-40гр.С
dyxa65
выложите принципиальную схему котельной - посмотреть что и как у вас подключено.
-комнатный термостат (FM 52) управления контуром Р.О.(контур А прямой или В смесительный) ставите на минимум Т, при нем контур РО должен перестать работать.
-контур теплого пола (контур В или С) выставляете на постоянную температуру подачи 30-40гр.С
dyxa65
выложите принципиальную схему котельной - посмотреть что и как у вас подключено.