как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
dyxa65
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 11:26
Репутация: 0

как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3

Сообщение dyxa65 »

проблема такая.при включенном летнем режиме на де дитриш при достижении 22 град по улице,отключается отопление и остается режим приготовления ГВС.ЗАК хочет небольшой подогрев Т/П.как включить теплые полы в этом режиме?в настройках так ничего не нашел.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В принудительном режиме включите их.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3

Сообщение BAXI-Ural »

Горячая линия Де Дитриш 8 800 333 17 18 (круглосуточно, бесплатно по России)
[email protected]
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

dyxa65 писал(а):в настройках так ничего не нашел
Отключить эквитермическое регулирование. Например, отцепить датчик..
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Отключить автопереход на летний режим. Должна быть эта штука.

dyxa65
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 11:26
Репутация: 0

Сообщение dyxa65 »

да но если отключить автопереход на летний режим то будут работать остальные контура а нужен только Т/ПОЛ на минимальном уровне нагрева.а не хотелось бы все перенастраивать.насколько я помню в виссманн можно просто задать режим температуры по/ПОЛУ без перенастроек всей системы ИМХО.или я может ошибаюсь?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

dyxa65
Все же советую обратиться к Архипову Ивану в ДД...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

-установите температуру улицы при котором идет переключение на летний режим выше чем существующая температура на улице
-комнатный термостат (FM 52) управления контуром Р.О.(контур А прямой или В смесительный) ставите на минимум Т, при нем контур РО должен перестать работать.
-контур теплого пола (контур В или С) выставляете на постоянную температуру подачи 30-40гр.С
dyxa65
выложите принципиальную схему котельной - посмотреть что и как у вас подключено.

dyxa65
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 11:26
Репутация: 0

Сообщение dyxa65 »

схема такая: от коллектора идут контур А прямой на баню,контур В(с сервоприводом) отопление,контур С(с сервоприводом) Т/ПОЛ и контур загр.бойлера.