Помогите выбрать схему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Re: Помогите выбрать схему отопления

Сообщение гpязнуля »

КПД по нижней теплотворной способности при 80°C/60°C % 91.492.3 КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791.3Категория КПД согласно директиве ЕС 92/42Низкая температур
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

гpязнуля писал(а):КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791
А при режиме 80/60?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

А сам что кпд посчитать не можешь . Формула даётся минимум мощности подведённый и снимаемый известен и получаем 9.3/10.6 умножаем на 100% и получаем кпд на минимуме мощности итого 87.7%. Далековато от 90.71.

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Да к стате на максимальной мощности расчёт кпд по этой формуле совпадает с заявленным заводом.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Mij-gan писал(а):Dim@ писал(а):
понаехавшей в первопристольную лимиты?
Это ты мне?
Наверное :mrgreen:
Я-то до столицы немного не доехал, в области поселился :wink:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):Это ты мне?
Нет. Это я "знатоку" китайского языка.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

_Валентин_ писал(а):Мы тут с грязнулей о высоких материях о теории горения
гpязнуля писал(а):Давайте пока про турбики с односкоростным дымососом.
А про турбики с переменной частотой вращения вентилятора слабО сочинить трактат о влиянии мощности на КПД котла? Или порассуждать об особенностях горения метана в спутном отоке воздуха?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

С переменной частотой вращения на работе надоели. А вот влиянием мощности на кпд и занимаемся.
Встретил дизайнера - убей сразу!

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

гpязнуля писал(а):С переменной частотой вращения на работе надоели. А вот влиянием мощности на кпд и занимаемся
Да там практически так-же на минимуме растёт процент СО и кпд ( если мощность падает меньше 40% от номинальной ) падает очень заметно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Так в том то и дело... меня заинтерисовали именно крайнии положения макс-мин.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Igor Kuklin писал(а):2.4. Давление газа в газопроводах, прокладываемых внутри зданий, следует принимать не более значений, приведенных в табл. 1....а там для жилых указано 30 мбар.
Откуда сия цитата?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Ну так к каким выводам пришли ? )) Какая реальная экономия конденсационника в средней полосе ? с зимой до -35 . А то я по старинке простой напольник ставлю с гидрострелкой и смешивающими узлами на каждый этаж , чтоб на котле всегда 80 градусов держать независимо от потребного тепла .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

bellkin писал(а):Ну так к каким выводам пришли
Есть предложение голосовать.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 процентов.
Мое слово 9. Кто вист, кто пас? ;)

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Re:

Сообщение bellkin »

Code писал(а): Мое слово 9. Кто вист, кто пас? ;)
Мне собственно интересен экономический смысл конденсационника ))
Потому как подозреваю экономия на газе с учётом намного бОльшей стоимости котла и сильно возросшего количества радиаторов будет с отрицательным балансом ))
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Даже если баланс будет околонулевой, то все равно есть плюсы в том, что вы способствуете уменьшению теплового загрязнения Земли и рациональному использованию природных ископаемых. Или для Вас моральные принципы ничего не значат по сравнению с съэкономленными 500 евриками? :lol:
Тогда другой аргумент. Через 5-7 лет все оборудование в законодательном порядке будет производиться только с учетом энергосберегающих технологий. То есть новый котел, который вы купите завтра, через 5 лет может быть признан негодным, и хорошо если с вас не потребуют его замены. Думаю, что не потребуют, но дополнительные наценки за нерациональное использование природного газа введут обязательно. Кроме того, обслуживание морально устаревшего оборудования может быть связано с определенными трудностями. Запчасти завод конечно выпускать обязан, вот только будут ли они в нужный момент на складе или нет - это никому не известно.
В общем думайте сами, решайте сами, я все сказал. :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Вот оно как ))
Стало быть в свете этих тенденций инженеров Будеруса и Виссмана которые продолжают клепать твердотопливники и простые чугунные котлы скоро поставят к стенке и расстреляют , за надругательство над мамой-природой ))
А про моральные принципы очень смешно , если вспомнить сколько тепла и углекислого газа и всякой дряни ежегодно вулканы выбрасывают и лесные пожары и проч. природные процессы , вклад человечества в общий баланс ничтожно-околонулевой .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну буду с висмаком не припрёшь! Практически к каждой их железяке можно кондесатный модуль прикрутить, или утилизатор. А вот люди с неприглядным моральным обликом как раз и не прикручивают.
Есть конденсатные котлы по 39тыров, сам фигею.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Опчатка уже 37
Встретил дизайнера - убей сразу!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

гpязнуля писал(а):Опчатка уже 37
ЛО со своим N жот!!!
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, не Эн, а Ки.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить