Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Труба п/п.

Сообщение юрьич »

Здравствуйте,Уважаемые.Может эта тема уже поднималась,я не нашел.Вопрос---существует труба из армированого полипропилена или стекловолокна которую бы при работе котла (нагреве) не вело,нужно что бы она оставалась ровной.Если существует---напишите название.PS другие трубы не интересуют. и про компенсаторы тоже знаю.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Армированный полипропилен имеет меньшее линейное расширение, чем не армированный, но всё равно расширяется, нет такой, которая бы ни на миллиметр не расширялась при нагреве. Не забывайте так же, что труба не только расширяется, но и укорачивается при определённых режимах :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

Это все и так понятно.Вопрос в другом---нужна труба из полипропилена (при нагреве его сильно ведет) а надо что бы стояла ну например как TE-CE или метапол,тоесть при нагреве была ровной. Нужно обвязать котельную в котедже,что бы все было красиво.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Blue Ocean попробуйте, вязали котельные и не раз. Удлиннение если и есть , то очень минимальное. Последнее время с ними напряженка.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

О каких температурах идёт речь вообще?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

Ну какая температура может быть у котлов мощностью 50квт.Зимой 70-95градусов.Ну может чуть выше.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну тогда ППР вообще не рассматривается :D Металл или медь.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

RUZALIN
Почему? Десятки раз устанавливали трубу те-се,рехау,металлопластик и все нормально.Просто п.п. сильнее ведет.В данном случаи нужен именно он,просто хотел узнать название фирмы п.п. который меньше будет гнуться. Другой человек
Спасибо.попробую найти.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мне с недавних пор нравиться полипропилен производства FV-plast. Но не думаю, что его можно использовать выше 85 градусов, да и любой другой ППР.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

Вот есть еще полипропилен с армировкой как бы посередине трубы,тоесть он не требует зачистки.Ни кто не знает---он при нагреве сильно расширяется?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

юрьич писал(а):Десятки раз устанавливали трубу те-се,рехау,металлопластик и все нормально.
А мы десятки раз после 3-4 лет эксплуатации эти котельные переобвязываем на меди или стали :D
Есть у нас золотое правило - обвязка котельной сталь или медь, а далее стояки и разводка - полимерами (сшитый полиэтилен или полипропилен). Советую вам тоже его придерживаться, хотя бы 2-3 метра от котла до гребенки сталюкой...а потом чем попало, там температура как правило более щадящая

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):А мы десятки раз после 3-4 лет эксплуатации эти котельные переобвязываем на меди или стали
А нету фоток типа "Было (год ввода в эксплуатацию)/ стало (год кардинальной реконструкции)" ? ИМХО насчёт 3-4-х лет ты подзагнул :mrgreen: Это если только изначально через Опу сделано было :mrgreen: А так 5 -7, 10-12 лет - более реально.
Да и вообще, не припоминаю ни одного случая в нашей практике, чтоб реконструкция котельной была спровоцирована разрушившейся полипропиленовой трубой.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фоток нету
пару раз было, но правдо с ТТ котлами...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну так то-то и оно, что с ТТ.
Хотя топикстартер писал: Зимой 70-95градусов.Ну может чуть выше... Это у какого производителя бытовых котлов такая температура расчётной считается?
"Без измерений нет испытаний!"

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

Это не расчетная температура,просто беру с запасом.Я один раз видел,котел Виссман-стоял на ручном режиме,и температура задралась до 110 градусов. А насчет котельных---работаю с 2004г.,пока (тьфу-тьфу) жалоб не было.

tatarinn
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 май 2011, 08:05
Репутация: 0
Откуда: Рес. Хакасия. г. Абакан

Re:

Сообщение tatarinn »

юрьич писал(а):RUZALIN
Почему? Десятки раз устанавливали трубу те-се,рехау,металлопластик и все нормально.
:P после вопроса- ответ :lol:
имхо конечно, но для ОТОПЛЕНИЯ любые формы пластика........ как у Шевчука -"после праздника, горы пластика...." :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

юрьич писал(а):Я один раз видел
юрьич писал(а):и температура задралась до 110 градусов
Ну один раз, как говорится.... :mrgreen:
И всё-таки, на мой взгляд - проблема надуманная. Причём со всех сторон. Если всё-таки использовать полипропилен, то любой армированный (скажем так - от именитых производителей :mrgreen: ) не расширяется настолько, чтоб соплёй провиснуть. Если опасаетесь повышения температуры до 100 и более градусов - используйте металл. Если заказчик упёртый и металл не хочет (а вы хотите) то: вариант 1 - послать его лесом, вариант 2 - взять с него письменную расписку, что о возможных последствиях предупреждён. Если металл не хотите использовать Вы, то: Вариант 1 - по религиозным соображениям, ну.... тогда Вы форумом ошиблись :mrgreen: Вариант 2 - не умеете (вот я например не сварщик не разу, да и медь больших диаметров паял раз несколько в своеё жизни) используйте Группы Быстрого Монтажа (от именитых производителей :mrgreen: ) Всё! Вариантов больше я не вижу.
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

юрьич
На представленной тобой фотке я вижу вход холодной воды в бойлер, выход горячей из него (температура в диапазоне +5 + 60 градусов :mrgreen: ) и ещё одна труба неопределённого назначения, возможно рециркуляция ГВС. А судя по "бочёнку", на котором установлена группа безопасности котла - хоть в зачаточном виде, но металл в обвязке присутствует :mrgreen: Могу ошибаться.
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А, ты похвастаться? :mrgreen: Ну ничё, гламурно :)
"Без измерений нет испытаний!"

юрьич
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 июн 2011, 20:05
Репутация: 0
Откуда: Башкортостан г.УФА

Сообщение юрьич »

Я не противник метала! Ладно,с полипропиленом ясно,еще нужен совет---имеется объект 2этажа (160кв.м).Нужен настенный газовый котел.Потребление горячей воды---кухня и два туалета,в одном ванна в другом душ.кабина. Что посоветуете? Бюджет-средний.