Если расхода в котловом не хватает, то это лучше, чем остановка циркуляции в некоторых вторичных контурах в случае отсутствия такой перемычкиПрохожий писал(а): Хотите организовать постоянный подмес из обратки и перейти на более низкий температурный график?
Вопрос по котловому насосу.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- mmcrvr
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
Re: Вопро по котловому насосу.
Давайте на днях сфотаю как все выглядит, а то может я упустил что то. Ребята вроде грамотные. Переделывать не сильно охото, уже трубы покрасили 
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Ха-ха! Запутал я вас!sander писал(а):с помощью эллиптической трубы и получаса времени?tiptop писал(а):Всего-навсего надо будет сбалансировать систему отопления...
Кусок эллиптической трубы из нержавейки - это заготовка для дизайн-конструктива гидравлической стрелки.
А балансировать с.о. нужно балансировочными клапанами (или уж тем, что есть), установленными на ветках (в однотрубке) или у каждого отопительного прибора (в двухтрубке).
Там получасом не обойдёшься...

-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Подмешивание из подачи в обратку нужно при экстремально низкой обратке (ниже 30) или большой разнице подача-обратка (например, РО и много ТП). В данном случае необходимости не вижу...
И если и ставить подмес, то насос на перемычку, без трехходовика - лишние деньги...
И если и ставить подмес, то насос на перемычку, без трехходовика - лишние деньги...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Нет обратных клапанов после насосов - очень плохо, может не работать. Рекомендую поставить. на входе в бойлер зачем то грязевик тоит, к тому же задом-наперед...
Насосы вроде стоят диаметром 32, а к обратке фитинг на диаметр 20 стоит...
Сами делали котельную?
Я бы предложил сделать так: _https://picasaweb.google.com/1140027599 ... 7699698274
Насосы вроде стоят диаметром 32, а к обратке фитинг на диаметр 20 стоит...
Сами делали котельную?
Я бы предложил сделать так: _https://picasaweb.google.com/1140027599 ... 7699698274
Коллектор сфотографируйте покрупнее и с другого бока. (upd. вопрос снимается, пока писал, увидел еще новые фотографии) Он у вас самопальный или заводского изготовления? Как там внутри он устроен?
Крепления трубы на стене мне не нравятся. Хлипкие слишком. Рано или поздно отогнутся и весь вес трубы придется на котел. А там резьбовые соединения. Усилить надо бы.
Подпитку я бы оттуда убрал. Случаи бывают разные, но с чугунными котлами давно уже наэкспериментировались и подпитку делаем только в подачу.
Что будет управлять трехходовым краном и по какому алгиритму?
Расш. бак на ГВС конечно суперский, но зачем такой большой?
В общем конечно монтажники старались, это заметно, но инженерной мысли в котельной не хватает. Можно было все поставить и компактней и эстетичней.
Крепления трубы на стене мне не нравятся. Хлипкие слишком. Рано или поздно отогнутся и весь вес трубы придется на котел. А там резьбовые соединения. Усилить надо бы.
Подпитку я бы оттуда убрал. Случаи бывают разные, но с чугунными котлами давно уже наэкспериментировались и подпитку делаем только в подачу.
Что будет управлять трехходовым краном и по какому алгиритму?
Расш. бак на ГВС конечно суперский, но зачем такой большой?
В общем конечно монтажники старались, это заметно, но инженерной мысли в котельной не хватает. Можно было все поставить и компактней и эстетичней.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- mmcrvr
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
2 Прохожий
Коллектор устроен так: Стоит изогнутая перегородка, проваренная, т.к. из подачи в обратку прохода нет. Где насосы подача, где трубы обратка. Вопрос, все так плохо, или работать будет?
2 Dim@
Не сам к сожалению
Все не успеешь
Но чем больше живу, тем больше понимаю, лучше чем сам никто не сделает, даже если ты не спец. 
Коллектор устроен так: Стоит изогнутая перегородка, проваренная, т.к. из подачи в обратку прохода нет. Где насосы подача, где трубы обратка. Вопрос, все так плохо, или работать будет?
2 Dim@
Не сам к сожалению
Выкинь котловой насос, он там не нужен. Достаточно трёхходовика.
Краники с американками натыканы безбашенно, (кранов много не бывает), ремонтопригодность и авариястоикость понижена
Краники с американками натыканы безбашенно, (кранов много не бывает), ремонтопригодность и авариястоикость понижена
Последний раз редактировалось гpязнуля 19 авг 2011, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re:
Погоди, пусть сначала на мой вопрос ответитгpязнуля писал(а):Выкинь котловой насос, он там не нужен. Достаточно трёхходовика.
Прохожий писал(а):Что будет управлять трехходовым краном и по какому алгиритму?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
водолейЕкб
- Профи

- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- mmcrvr
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 июн 2009, 16:17
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
Я так понял из конструктивных замечаний:
1. Подпитка в обратку плохо, где серъезная утечка чугуний получает порцию холодной воды, и может треснуть.
2. Нет обратных клапанов по ветвям, может с обратки пропихивать в ветку со слабым напором
3. грязевик на бойлере поставлен раком.
4. Много амариканок на возврате, могут потечь
1. Подпитка в обратку плохо, где серъезная утечка чугуний получает порцию холодной воды, и может треснуть.
2. Нет обратных клапанов по ветвям, может с обратки пропихивать в ветку со слабым напором
3. грязевик на бойлере поставлен раком.
4. Много амариканок на возврате, могут потечь