Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Выбор способа подключения Теплого пола? выбор котла?
Исходные данные:
3 этажа Теплые полы по 80 м2 (8-10 контуров на каждом этаже)
Подвал 80 м2 отопление радиаторами
Бойлер ГВС 300 литров (косвенник).
Теплопотери всего дома примерно 18 кВт
Хочется получить оптимальную систему по уровню комфорта и цене. знаю точно, что сразу не потяну регулирование ТП по каждой комнате, но хочется заложить такую возможность на перспективу, по этому вопрос №1 - какой провод заложить к шкафам и откуда?.
Вопрос №2
Можно ли обойтись одним узлом подмеса на все этажи с ТП? или нужен узел подмеса на каждый этаж свой со своим стояком?
Вопрос №3
Как с меньшей кровью сделать регулирование ТП автоматическим и погодозависимым? есть ли варианты поставить автоматику не в первый год?
Вопрос №4
Выбор котла интересует вариант ближе к бюджетному предлагают протерм KLOM 50
3 этажа Теплые полы по 80 м2 (8-10 контуров на каждом этаже)
Подвал 80 м2 отопление радиаторами
Бойлер ГВС 300 литров (косвенник).
Теплопотери всего дома примерно 18 кВт
Хочется получить оптимальную систему по уровню комфорта и цене. знаю точно, что сразу не потяну регулирование ТП по каждой комнате, но хочется заложить такую возможность на перспективу, по этому вопрос №1 - какой провод заложить к шкафам и откуда?.
Вопрос №2
Можно ли обойтись одним узлом подмеса на все этажи с ТП? или нужен узел подмеса на каждый этаж свой со своим стояком?
Вопрос №3
Как с меньшей кровью сделать регулирование ТП автоматическим и погодозависимым? есть ли варианты поставить автоматику не в первый год?
Вопрос №4
Выбор котла интересует вариант ближе к бюджетному предлагают протерм KLOM 50
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re: Выбор способа подключения Теплого пола? выбор котла?
Я тестю так сделал, правда потом комнатные термостаты воткнул(watts, через контроллеры) все пашет как часы. Гидрострелку и коллекторы сам варил, гофрированная нержа используется как временное подключение(медь у нас в Тамбове проблема, как дойдут руки, переделаю), хотя уже 1,5 года стоит и все ок(даже крамольные мысли посещают : не оставить ли, но все равно заменю) . слева радиаторный коллектор(резервное отопление радиаторами 1 и 2 этаж), справа коллектор на ТП(основное отопление подвал + 1 и 2 этаж). Котел proterm KLZ 40. насосы grundfos alpha 2 25-40 на радиаторы и 25-60 на т.п. Площадь дома 300 м2. Теплые полы везде.Радиаторы как резерв на 1 и 2 этажах.Фото еще не законченной котельной(радиаторные контура не подключены).По стабилизатору: Ресанту выкинул(в прямом смысле), поставил ИБП Бастион "Скат" 1000 ВА с 3 аккумулаторами по 190 ампер-часов.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
провод 3х0,75, от коллектора ТП до места где будет стоять комнатный термостатJino писал(а):вопрос №1 - какой провод заложить к шкафам и откуда?.
(примечание: к коллектору должен приходить питающий провод 220V 3х1,5мм от щитовой, сам коллектор должен быть для теплых полов с возможностью установки на него сервоприводов с резьбой М30х1,5)
Можно, у фирмы Meibes есть такой арт.ME 45190 _http://www.meibes.ru/index.php?option=c ... Itemid=234 )или есть куча аналогов.Jino писал(а):Вопрос №2
Почитайте ссылку - по регулированию поймете. С вашим котлом погодозависимым никак, а установка дополнительной автоматики увеличит стоимость примерно на еще один такой котел.Jino писал(а):Вопрос №3
На 18квт ставить 50квт котел далеко не бюджетно. очень порекомендовал бы вам модель Baxi Slim 1.230i одноконтурный или 2.230i двухконтурный.Jino писал(а):Вопрос №4
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
можно, только провода заложите(но надо знать какие конкретно термостаты и контроллеры будете использовать, обычно все стандартно, но бывают исключения)Как с меньшей кровью сделать регулирование ТП автоматическим и погодозависимым? есть ли варианты поставить автоматику не в первый год?
можно одним трехходовиком, но на каждый этаж свой стояк и лучше на каждый стояк по насосу( если один насос на все, то если сломается останетесь без тп на неопределенное время ибо насос дурачий будет), кстати по деньгам один большой насос(вам мне кажется grundfos magna нужна будет) стоит как 3 маленьких.Можно ли обойтись одним узлом подмеса на все этажи с ТП? или нужен узел подмеса на каждый этаж свой со своим стояком?
нормальный котел. вполне бюджетен(цена-качество)Выбор котла интересует вариант ближе к бюджетному предлагают протерм KLOM 50
Господам критикам: все ИМХО естественно.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
на сколько я понял, это теплопотери ему посчитали 18 к.вт., плюс еще 320(3 этажа ТП по 80 м2+ 80 м2 подвал) квадратов отопления, так что 50кв котел самое то. Единственный вопрос как считали теплопотери?На 18квт ставить 50квт котел далеко не бюджетно. очень порекомендовал бы вам модель Baxi Slim 1.230i одноконтурный или 2.230i двухконтурный.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А тёплые полы что, не эти теплопотери покрывают или они отдельно что то греют в сторонеmolotoboec писал(а): это теплопотери ему посчитали 18 к.вт., плюс еще 320(3 этажа ТП по 80 м2+ 80 м2 подвал) квадратов отопления, так что 50кв котел самое то

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re:
Говорят что воды еще 300 литров греть и пусть запас будет, всеже 18 кВт это теоретический расчет.Сан-техник писал(а):Это по Вашему бюджетно?
Re:
если поставить один узел подмеса то возможности погодазависимого регулирования не будет?Dim@ писал(а): Можно, у фирмы Meibes есть такой арт.ME 45190 или есть куча аналогов.
А какую ссылку по регулированию? Может быть есть котел с погодазависмой автоматикой но немного подороже?Dim@ писал(а): Почитайте ссылку - по регулированию поймете. С вашим котлом погодозависимым никак, а установка дополнительной автоматики увеличит стоимость примерно на еще один такой котел.
Какой для меня смысл ставить двухконтурный котел?
Пока меня уговаривают на 4 узла подмеса в котельной на каждый этаж свой узел и свой стояк, четвертый на батареи в подвале. Ставить электроприводы на трехходовые краны, ставить два контроллера E8 Kromschroder. два потому, что каждый управляет только двумя каналами, неужели нет четырехканальных? И заложить возможность для покомнатного регулирования (с последним я согласен)
мне почему то кажется такая система излишней?
Как бы ее упростить не сильно потеряв функционал?
У меня была идея поставить узлы подмеса на каждом этаже в шкафу и управлять трехходовым краном термогидравлическим электроприводом или термоголовкой с дистанционным датчиком. а потом по возможности поставить комнатное регулирование на коллекторе.
Как такой вариант будет работать?
мне почему то кажется такая система излишней?
Как бы ее упростить не сильно потеряв функционал?
У меня была идея поставить узлы подмеса на каждом этаже в шкафу и управлять трехходовым краном термогидравлическим электроприводом или термоголовкой с дистанционным датчиком. а потом по возможности поставить комнатное регулирование на коллекторе.
Как такой вариант будет работать?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Покомнатное регулирование температуры? У Вас герметичные межкомнатные шлюзы?
С поэтажным или пофасадным - соглашусь (В первом случае компенсируется конвекция нагретого воздуха, во втором - внешние теплопоступления от солнечных лучей)
Термоголовки - зло
Качественное регулирование (трёхходовым краном) всяко лучше и комфортнее количественного (пресловутые термоголовки)
Ну и последнее пока - погодозависимое управление контуром "тёплых полов" возможно и повсеместно распространено, но... погодозависимость ТП - вещь достаточно условная и практически незаметная
В силу специфики приемлемых для ТП режимов работы. (ТП в данном контексте - "тёплый пол"
)

С поэтажным или пофасадным - соглашусь (В первом случае компенсируется конвекция нагретого воздуха, во втором - внешние теплопоступления от солнечных лучей)
Термоголовки - зло

Ну и последнее пока - погодозависимое управление контуром "тёплых полов" возможно и повсеместно распространено, но... погодозависимость ТП - вещь достаточно условная и практически незаметная


"Без измерений нет испытаний!"
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
На РО подвала ставить прямой контур Ду25 с насосом 25-40
На ТП смесительный контур Ду 32 с насосом 32-60
Котелок мощностью квт на 30
погодозависимое управление ТП считаю что нормально работать не будет т.к. у пола инерционность очень большая, день тока остывать-нагреваться будет, когда как погодозависимость служит для быстрого реагирования на изменение внешней температуры. Комфорта не улучшите, если тока чуток газа сэкономите.
На ТП смесительный контур Ду 32 с насосом 32-60
Котелок мощностью квт на 30
погодозависимое управление ТП считаю что нормально работать не будет т.к. у пола инерционность очень большая, день тока остывать-нагреваться будет, когда как погодозависимость служит для быстрого реагирования на изменение внешней температуры. Комфорта не улучшите, если тока чуток газа сэкономите.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов