Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужна помощь специалистов
Въехал в частный дом, система отопления простейшая - котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр. Батарей нет. Протяженность трубы приблизительно метров 90. Расширительный бак открытый. Понятно что система эта нормально работать не может, стены в дальних комнатах об этом явно свидетельствуют. А скоро холода. Было принято решение модернизировать систему без полной переделки - поставить циркуляционный насос, заменить расширительный бак на закрытый, но посоветоваться решительно не с кем (городок маленький, хороших специалистов нет), посоветовался с кем смог. Посмотрите пожалуйста на рисунок, нет ли ошибок, будет ли работать. Расширительный бак куда прицеплять - в верхнюю трубу, или в нижнюю, на какой высоте. Подскажите пожалуйста
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
В обратку поставить насос очень сложно ввиду расположения котла, места совсем нет - только если котел переносить. Заморочился с закрытой системой из-за того что в паспорте на насос крупными буквами написано "ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСА С ОТКРЫТЫМ РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО" - это я процитировал как там. Поэтому ж и купил новый бак и группу безопасности. Обратно не возьмут, а просто валяться будет - жалко
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Всё это на одном этаже?matrixx писал(а):котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр.
Тогда делайте так:
sabris писал(а):Просто поставьте насос на обратку в схему которая сейчас и нечего больше не трогайте.

Если котел стальной то закрытую систему делать черевато.Или ищи аварийно сбросовый до 1 атм.
Насос с фильтром + 2 ш.крана байпасом в любом месте на трубе( у тебя их 90), параллельно байпасу заслончатый обратный клапан Ду=50.Если нечего сделать не успеешь хорошенько теплоизолируй подачу от котла до места начала опуска,на рисунке это после расширительного бака.
Насос с фильтром + 2 ш.крана байпасом в любом месте на трубе( у тебя их 90), параллельно байпасу заслончатый обратный клапан Ду=50.Если нечего сделать не успеешь хорошенько теплоизолируй подачу от котла до места начала опуска,на рисунке это после расширительного бака.
Re:
+100 , т.к. вы говорили, что на обратку некуда ставить. У меня насос на обратке с открытой системой 2 сезона (так получилось) проработал не выключаясь - и ничего. Снял, т.к. поставил новый котел. А может, лучше пусть расширительный бачок и группа безопасности просто полежит , чем под давлением где-то течь откроется?Dim@ писал(а):поставьте байпас с гравитационным обратным клапаном и паралельно насос. больше ничегоделать не надо - т.к. если переделаете систему в закрытую то может все соединения потечь у вас.
P.S. у меня насос NOCCHI
Re: Нужна помощь специалистов
ставь быстрее насос, а то осень уже на дворе
. Вот чуть похолодает, так насос приятненько так по-быстрому тепло в доме разгонит....

Срезать расширбак на его место Кр.и автовоздушник,насос желательно на обратку,если нет возможности то на подачу через байпас насосы фирм Hrundfos,Willo(ставили уже, больше 8-ми лет прошло работают) Байпас только через отсечные Кр. никаких обратных клапанов, обратный может и не сработать (система Ст. старая соринка под клапан и т.п) Потечь может только паковка соединения с котлом всё остальное сварные соединения(и то вряд ли в те времена пакля +краска применялась такую без резака не распаковать)а если и замокреет то на работающем отоплении затянет,потечёт перепаковать . Расширбак закрытого типа на обратку исходя от д/у 2" это при стенке 2 мм 1.947 +-,3мм то 1.908 литра грубо 2литра на метр т.е 180 л.только в трубе + котёл (что за модель та?)где то в пределах 50-60л итого 240л.Ставь на 25л.Группу безопасности сразу после котла.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.