Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
matrixx
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 14:04
Репутация: 0

Нужна помощь специалистов

Сообщение matrixx »

Въехал в частный дом, система отопления простейшая - котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр. Батарей нет. Протяженность трубы приблизительно метров 90. Расширительный бак открытый. Понятно что система эта нормально работать не может, стены в дальних комнатах об этом явно свидетельствуют. А скоро холода. Было принято решение модернизировать систему без полной переделки - поставить циркуляционный насос, заменить расширительный бак на закрытый, но посоветоваться решительно не с кем (городок маленький, хороших специалистов нет), посоветовался с кем смог. Посмотрите пожалуйста на рисунок, нет ли ошибок, будет ли работать. Расширительный бак куда прицеплять - в верхнюю трубу, или в нижнюю, на какой высоте. Подскажите пожалуйста

sabris
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 20:47
Репутация: 7

Сообщение sabris »

Просто поставьте насос на обратку в схему которая сейчас и нечего больше не трогайте.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

поставьте байпас с гравитационным обратным клапаном и паралельно насос. больше ничегоделать не надо - т.к. если переделаете систему в закрытую то может все соединения потечь у вас.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Гр.безоп. сразу после котла. Все остальное можно вниз. Насчет "потечь" Димо правильно говорит. Заблокируйте расширитель и нафугуйте давление 3-4Атм. Посмотрите, что да как. :)

matrixx
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 14:04
Репутация: 0

Сообщение matrixx »

В обратку поставить насос очень сложно ввиду расположения котла, места совсем нет - только если котел переносить. Заморочился с закрытой системой из-за того что в паспорте на насос крупными буквами написано "ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСА С ОТКРЫТЫМ РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО" - это я процитировал как там. Поэтому ж и купил новый бак и группу безопасности. Обратно не возьмут, а просто валяться будет - жалко

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ставьте насос на подачу. Ваша задача- обеспечить герметичность системы . Если все нормально- вперед! Насос то какой взяли?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Грязевик только надо воткнуть. Куда? Не знаю.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

matrixx писал(а):котел отечественный (марки не знаю какой, шильдика нет уже, красный прямоугольный), и труба двухдюймовая обвязывает весь периметр.
Всё это на одном этаже?
Тогда делайте так:
sabris писал(а):Просто поставьте насос на обратку в схему которая сейчас и нечего больше не трогайте.
Изображение

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Если котел стальной то закрытую систему делать черевато.Или ищи аварийно сбросовый до 1 атм.
Насос с фильтром + 2 ш.крана байпасом в любом месте на трубе( у тебя их 90), параллельно байпасу заслончатый обратный клапан Ду=50.Если нечего сделать не успеешь хорошенько теплоизолируй подачу от котла до места начала опуска,на рисунке это после расширительного бака.

Аватара пользователя
barsa
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июл 2009, 00:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение barsa »

Dim@ писал(а):поставьте байпас с гравитационным обратным клапаном и паралельно насос. больше ничегоделать не надо - т.к. если переделаете систему в закрытую то может все соединения потечь у вас.
+100 , т.к. вы говорили, что на обратку некуда ставить. У меня насос на обратке с открытой системой 2 сезона (так получилось) проработал не выключаясь - и ничего. Снял, т.к. поставил новый котел. А может, лучше пусть расширительный бачок и группа безопасности просто полежит , чем под давлением где-то течь откроется?
P.S. у меня насос NOCCHI

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

При низких давлениях (открытая система) и высоких температурах (насос в подаче) появляется опасность кавитации насоса, уменьшается его ресурс...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

BAXI-Ural
не сгущайте краски. Во всех современных системах вы прекрасно знаете где ставят насосы и какое давление. Другое дело когда речь идет о ТТ котлах . А о старублевых насосах вообще речи нет

matrixx
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 14:04
Репутация: 0

Сообщение matrixx »

Ок, ситуация прояснилась, спасибо. С закрытой системой повременю, попробую просто насос поставить. А в обратку его ставят из-за того что там температура ниже или есть еще какие-то факторы?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

matrixx писал(а):в обратку его ставят из-за того что там температура ниже или есть еще какие-то факторы?
Ещё насос в обратке не понижает давление воды в котле, а повышает.
Тем самым уменьшается (устраняется) пристенное кипение и его последствия. :THUMBS UP:
Изображение

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

При данной схеме он ничего не повысит.Больше чем высота расширительного бака не будет.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Гость4 писал(а):При данной схеме он ничего не повысит.Больше чем высота расширительного бака не будет.
Да, да. Правильно. Схема вылетела из головы. :SORRY:
Изображение

Аватара пользователя
barsa
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июл 2009, 00:36
Репутация: 0

Re: Нужна помощь специалистов

Сообщение barsa »

ставь быстрее насос, а то осень уже на дворе :D . Вот чуть похолодает, так насос приятненько так по-быстрому тепло в доме разгонит....

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Да и газ сэкономит маленько.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Газ экономит высокий КПД котла и отсутствие перетопа в помещениях.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Срезать расширбак на его место Кр.и автовоздушник,насос желательно на обратку,если нет возможности то на подачу через байпас насосы фирм Hrundfos,Willo(ставили уже, больше 8-ми лет прошло работают) Байпас только через отсечные Кр. никаких обратных клапанов, обратный может и не сработать (система Ст. старая соринка под клапан и т.п) Потечь может только паковка соединения с котлом всё остальное сварные соединения(и то вряд ли в те времена пакля +краска применялась такую без резака не распаковать)а если и замокреет то на работающем отоплении затянет,потечёт перепаковать . Расширбак закрытого типа на обратку исходя от д/у 2" это при стенке 2 мм 1.947 +-,3мм то 1.908 литра грубо 2литра на метр т.е 180 л.только в трубе + котёл (что за модель та?)где то в пределах 50-60л итого 240л.Ставь на 25л.Группу безопасности сразу после котла.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Ответить