Перегорает предохранитель термостата котла ELEKO 18

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Перегорает предохранитель термостата котла ELEKO 18

Сообщение Dim@ »

Мужики нужна ваша помощь, в котле ELEKO 18 выбивает постоянно предохранитель (как я подозреваю комнатного термостата вместо которого стоит перемычка) на 1Ампер. В чем может быть причина и как мне найти неисправность? Может кто сталкивался? Или поделится ссылкой на эл.схему этого котла?
Второй предохранитель который рядом на 10А целый. На котле лампочки вообще не горят кроме одной (нижней) принудительного включения насоса.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim@ писал(а):выбивает постоянно предохранитель
А насос через котел подключен? Может этот предохранитель общий для автоматики и насоса?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Сама автоматика 24 Вольтовая _http://www.interma.ru/lib/kotel/eleko/eleko8-45.pdf . Блин, схемы нет... Смотри блок питания: варистор (если есть), транс, диодный мост. Если целы - последовательно отключай нагрузки... Ну, конечно общее состояние платы.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

насос через котел подключен, визуально все цело - без эл.схемы как то не знаю что и делать...
может кто посоветует специалиста по ремонту - МО, Ярославское ш, 30км от МКАДа

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Я бы посоветовал для проверки подключить насос мимо котла.
Был у меня такой насос, я им бойлер нагрел :)

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Code писал(а):Я бы посоветовал для проверки подключить насос мимо котла.
Был у меня такой насос, я им бойлер нагрел :)
Да не при чем это. Предохранитель защищает низковольтный блок автоматики.
Наверно проще его демонтировать и отдать какому-нить электронщику, чем соблазнять его куда-то переться. Он его проверит поэлементно. А на месте можно поотключать все нагрузки,внешние цепи...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

блок "размазан" по всему котлу, снимать котел и везти его куда то совсем не охота.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Проблему нашел - всем спасибо

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim@ писал(а):Проблему нашел
И что было то?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Re:

Сообщение molotoboec »

Dim@ писал(а):Проблему нашел - всем спасибо
и????

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

сгорело вот этото реле: _http://www.chipdip.ru/product/9-1393239-8-rt314024.aspx

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Оппсс, перепаял реле - котел все равно не работает. Проблема в чем то другом.
Если у кого есть эл.схема - просьба помочь!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ну что электронщиков в столице нет что ли? :mrgreen:
помогите Диме
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»