график темп. для пластинчатого теплообменника

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Вопрос цены это уже другая тема,да и цена при эксплуатации полюбому отобьется.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Конкретно наш случай, необосновано завышеная темп КК.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

tiptop
Пока на этом форуме есть такие люди как Вы, он еще не совсем безнадежен.) Спасибо.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

1111 писал(а):Вопрос цены это уже другая тема,да и цена при эксплуатации полюбому отобьется.
Со стороны греющей воды:
при переходе со "105-76" на "96-87" расход греющей воды надо будет увеличить более чем в 3 раза.
В эксплуатации это соответственно выльется в более высокую плату за электричество и более дорогие запчасти для насосов.

А для котлов-то - лучше, конечно... :hello:
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Denis_S писал(а):Спасибо.
Пустяки. :DRINK:
Самому интересно поразбираться.
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):к.т.н. Барон В.Г. ООО «Теплообмен», г.Севастополь http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-3" onclick="window.open(this.href);return false;
Годная статья! Читать всем! :deal: :THUMBS UP:
Лучшее решение - стандартное решение....

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

tiptop
И что это все доводы?Сопртивление по гидравлике у котлового контура не большое. А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах? Котельная наверное ни один год планируется эксплуатироваться.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

1111 писал(а): А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах?
При каких ?
При 105*С ?

Во-первых, если я правильно понял тему, это "расчётная" температура (для наиболее холодной пятидневки).
Во-вторых, например, на мазуте котлы НЕПРЕРЫВНО работают при 150*С на выходе.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мы незнаем этого, а предпологать пока нет данных. А мне кажется (я крещусь) что речь идёт о газовом вито максе или плексе.
Встретил дизайнера - убей сразу!

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

105 это температура подачи,котловая будет выше,все 115 и будет.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

1111 писал(а):105 это температура подачи,котловая будет выше
Тут нас, наверное, куда-то в сторону повело... :sluchka:
Какой подачи ?
Denis_S писал(а):Температурный график тепловой сети - 95/70
Изображение

Ответить