Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
1111 писал(а):Вопрос цены это уже другая тема,да и цена при эксплуатации полюбому отобьется.
Со стороны греющей воды:
при переходе со "105-76" на "96-87" расход греющей воды надо будет увеличить более чем в 3 раза.
В эксплуатации это соответственно выльется в более высокую плату за электричество и более дорогие запчасти для насосов.
tiptop
И что это все доводы?Сопртивление по гидравлике у котлового контура не большое. А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах? Котельная наверное ни один год планируется эксплуатироваться.
1111 писал(а): А к чему приведёт эксплуатация котлов при таких темперературах?
При каких ?
При 105*С ?
Во-первых, если я правильно понял тему, это "расчётная" температура (для наиболее холодной пятидневки).
Во-вторых, например, на мазуте котлы НЕПРЕРЫВНО работают при 150*С на выходе.