как лучше сделать отопление?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ев1160
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 23:18
Репутация: 0

как лучше сделать отопление?

Сообщение Ев1160 »

Как лучше построить систему отопления в часном доме? Стены из несъемной опалубки, размеры на схеме. Источник тепла настенный газовый котел пока тоже не знаю какой, что посоветуете, от также будет источником горячей воды в доме, радиаторы планирую ставит Стальные панельные Sanicomfort 22 типа, также есть желание сделать теплый пол в коридоре и ванной. Много читал, но так и не смог решить какой вариант отопления выбрать, с учетом не бесконечных финансовых ресурсов.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ев1160 писал(а):Много читал, но так и не смог решить какой вариант отопления выбрать
Вы изначально обладаете большим количеством информации: личные предпочтения, местные условия и т.д. А как здесь угадают все это? :heul:
Лучшее решение - стандартное решение....

Ев1160
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 23:18
Репутация: 0

Сообщение Ев1160 »

Местные условия, я так понимаю это территориальное расположение, Краснодарский край. Для себя рассматриваю два варианта или лучевую систему или закольцевать по кругу ППР. Какой вариант посоветуете и как подключить к СО теплый пол?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Да эти вопросы не связаны с собственно отоплением, а определяются домиком и пожеланиями.
Вот мне ни лучевая система в стяжке, ни открытая разводка ППР не нравятся.
Пройдет ли труба ППР под дверью, мы не знаем.
Так что опять Вам решать.
Теплые полы можно через два унибокса, те, что посложнее (RTL plus), но по правилам тогда подача должна быть не больше 70. Ну или взрослый смесительный узел, готовый или самосборный. Опять таки, зависит от желания делать из кухни котельную :)

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

В Краснодарском крае я бы не заморачивался и сделал теплый пол единственным источником отопления по всему дому

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

водолейЕкб писал(а): Краснодарском крае я бы не заморачивался и сделал теплый пол единственным источником отопления по всему дому
И хорошо, что Вас здесь нет такого "незаморачивающегося" :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

VikT писал(а):И хорошо, что Вас здесь нет такого "незаморачивающегося"
Несъемная пенопластовая опалубка, сделано 3 рядом стоящих коттеджа. 2 смешанная система теплые полы везде и радиаторы, 1 только теплые полы. Во всех трех при 40 градусах мороза работает только отопление теплыми полами, радиаторы не включают, жарко. Кто не верит могу свозить показать, отношения с Заказчиками хорошие, пустят посмотреть и по опыту эксплуатации расскажут. Неужели в Краснодаре холоднее чем на Урале?)))

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

водолейЕкб писал(а):Несъемная пенопластовая опалубка,... работает только отопление теплыми полами
А.. ну понятно.. домик из пенопласта с электроплиткой снизу..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

У нас тоже большинство коттеджей - 1-й эт. ТП, второй - радиаторы, правда на радиаторах заведомо завышаем мощность на 50-60 %. Проверено годами.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Хотя смешаное - комфортнее.

Ев1160
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 23:18
Репутация: 0

Сообщение Ев1160 »

calmar писал(а): правда на радиаторах заведомо завышаем мощность на 50-60 %. Проверено годами.
А зачем мощность завышать?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Низкотемпературный режим

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Кальмар твой вариант здесь предпочтительней, на радиаторы термоголовки и расчет на Т. система отопления = Т. теплого пола.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»