Ремонт трубы из сшитого полиэтилена
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
- Репутация: 0
Ремонт трубы из сшитого полиэтилена
Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
- Репутация: 0
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Ремонт трубы из сшитого полиэтилена
Выбросьте этот участок, раскатайте новый. Оставшийся кусок пойдет в меньший контур. Других вариантов,увы,нет.Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
- Репутация: 0
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Для Pex не критично иT там не таДругой человек писал(а):Ну ребята,хватит,а?ТП муруется в стяжку. Я так думаю, на долгие года. Ну текут ваши гильзы и пресса.!Текут!
Согласен.calmar писал(а): Хотя если есть возможность - ну, плитка не положена - лучше поменять петлю.
Да нуcalmar писал(а):На соединении получится заужение диаметра, с перспективой заиливания.


Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re:
Так извиняюсь,не так понял.calmar писал(а):я о прессмуфтах

Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если царапина действительно 1мм то ничего страшного быть не должно.Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
Для подстраховки разрежте ножницами в месте царапины трубу и поставьте соединительную муфту. Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]!

Re:
Но всё же предпочтителен целый контур,муфта как крайний вариант(при повреждении)но не как повод сэкономить.Dim@ писал(а): Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]!
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Dim@ писал(а):Если царапина действительно 1мм то ничего страшного быть не должно.Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
Для подстраховки разрежте ножницами в месте царапины трубу и поставьте соединительную муфту. Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]!
Дим, ты не работаешь с Рехау. Работают монтажники вашей конторы. Им похеру, делают по быстрому. Лишь бы зарплату свою получить. Так, что это не показатель. Я тебе скажу, рехау для скорости создано. Не для качества. Замостырил побыстрому и в кусты. Спроси у меня в личке, что , да как. Я тебе все распишу. Ибо, работаю на земле.
Тем более не тебе ли лучше знать про оптимизацию.?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Re:
Да ну?водолейЕкб писал(а):Другой человек писал(а): По мне так вообще неудобный в работе материал.


Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Еще раз повторюсь - соединение на надвижной гильзе Рехау подтекать не может конструктивно, или это не Рухау (лично видел материалы которые владельцам впарили под видом рехау), либо там такой косяк в технологии монтажа, но это надо оооочень сильно постараться. Повторюсь что монтировали гильзу задом-наперед (латунную), ничего не текло. Защита от дурака полная!
Что касается резьбозажимных соединений - то соединение тоже достаточно надежное, по крайней мере соединение к колектору через несколько лет не начинают течь, в отличии от той же китайской компрессионной хенко. Но резьбозажимный фитинг скрутить криво можно - здесь защиты от дур@ка нету.
Это могу официально заявить как человек проработавший 7 лет официальным поставщиком Rehau, повидал много объектов на нем.
Что касается резьбозажимных соединений - то соединение тоже достаточно надежное, по крайней мере соединение к колектору через несколько лет не начинают течь, в отличии от той же китайской компрессионной хенко. Но резьбозажимный фитинг скрутить криво можно - здесь защиты от дур@ка нету.
Это могу официально заявить как человек проработавший 7 лет официальным поставщиком Rehau, повидал много объектов на нем.