Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Александр_007
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
Репутация: 0

Ремонт трубы из сшитого полиэтилена

Сообщение Александр_007 »

Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

только удаление
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Александр_007
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
Репутация: 0

Сообщение Александр_007 »

А муфта в данном случае может помочь?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Ремонт трубы из сшитого полиэтилена

Сообщение Другой человек »

Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
Выбросьте этот участок, раскатайте новый. Оставшийся кусок пойдет в меньший контур. Других вариантов,увы,нет.

Александр_007
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 17:30
Репутация: 0

Сообщение Александр_007 »

Или обычный фитинг под надвижную гильзу?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ну ребята,хватит,а?ТП муруется в стяжку. Я так думаю, на долгие года. Ну текут ваши гильзы и пресса.!Текут! :!:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Другой человек не задавал вопрос себе почему текут :cool:
у меня вроде не текут
может мало видел в жизни?
если текли то там был косяк при монтаже или нарушение эксплуатационных хар-к
некачественные фитинги и труба заведомо не учитывается
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

в экстренных случаях - прессмуфта. Хотя если есть возможность - ну, плитка не положена - лучше поменять петлю. На соединении получится заужение диаметра, с перспективой заиливания.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Другой человек писал(а):Ну ребята,хватит,а?ТП муруется в стяжку. Я так думаю, на долгие года. Ну текут ваши гильзы и пресса.!Текут! :!:
Для Pex не критично иT там не та
calmar писал(а): Хотя если есть возможность - ну, плитка не положена - лучше поменять петлю.
Согласен.
calmar писал(а):На соединении получится заужение диаметра, с перспективой заиливания.
Да ну :?: С чего бы? :shock:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

я о прессмуфтах

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

calmar писал(а):я о прессмуфтах
Так извиняюсь,не так понял. :?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
Если царапина действительно 1мм то ничего страшного быть не должно.
Для подстраховки разрежте ножницами в месте царапины трубу и поставьте соединительную муфту. Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]! :D

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Dim@ писал(а): Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]! :D
Но всё же предпочтителен целый контур,муфта как крайний вариант(при повреждении)но не как повод сэкономить.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Я , и мой напарник, считаем, что если повредили трубу(любую), то следует её заменить.Независимо от материала. У нас был один такой случай. Пришлось обратно разматывать 80м трубы. Но наша совесть чиста. Переделали. И в итоге нас не в чем упрекнуть.Порой случается.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Dim@ писал(а):
Александр_007 писал(а):Помогите, пожалуйста, советом.
При монтаже теплого водяного пола произошел удар по трубе из сшитого полиэтилена (Rehau Rautitan pink d=16 mm, s=2.2) и возникла царапина глубиной в 1 мм или чуть более. Какие есть варианты ремонта без удаления поврежденного участка?
Если царапина действительно 1мм то ничего страшного быть не должно.
Для подстраховки разрежте ножницами в месте царапины трубу и поставьте соединительную муфту. Ко всем участникам - работаю с рехау 7год, ни разу не видел что бы пресс соединения текли. Даже гильзу задомнаперед монтировали - не течет [*ЦЕНЗУРА*]! :D

Дим, ты не работаешь с Рехау. Работают монтажники вашей конторы. Им похеру, делают по быстрому. Лишь бы зарплату свою получить. Так, что это не показатель. Я тебе скажу, рехау для скорости создано. Не для качества. Замостырил побыстрому и в кусты. Спроси у меня в личке, что , да как. Я тебе все распишу. Ибо, работаю на земле.
Тем более не тебе ли лучше знать про оптимизацию.?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Другой человек писал(а):Дим, ты не работаешь с Рехау. Работают монтажники вашей конторы. Им похеру, делают по быстрому.
Не совсем верно. Во первых "контора" у меня маленькая и приходится часто самому заниматься монтажем в отсутствии рабочих рук.
Во вторых за качеством работ монтажников мы следим.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Может мне просто попадалось такое? На ГВС правда.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Другой человек писал(а):Может мне просто попадалось такое? На ГВС правда.
Видел подтеки незамерзайки на рехау фитингах в котельной. По мне так вообще неудобный в работе материал.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

водолейЕкб писал(а):
Другой человек писал(а): По мне так вообще неудобный в работе материал.
Да ну? :shock: Это чем же? Что с Rautitan Flex поработал? :wink:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Еще раз повторюсь - соединение на надвижной гильзе Рехау подтекать не может конструктивно, или это не Рухау (лично видел материалы которые владельцам впарили под видом рехау), либо там такой косяк в технологии монтажа, но это надо оооочень сильно постараться. Повторюсь что монтировали гильзу задом-наперед (латунную), ничего не текло. Защита от дурака полная!
Что касается резьбозажимных соединений - то соединение тоже достаточно надежное, по крайней мере соединение к колектору через несколько лет не начинают течь, в отличии от той же китайской компрессионной хенко. Но резьбозажимный фитинг скрутить криво можно - здесь защиты от дур@ка нету.
Это могу официально заявить как человек проработавший 7 лет официальным поставщиком Rehau, повидал много объектов на нем.