Meibes насосная группа МК

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Meibes насосная группа МК

Сообщение ded006 »

Доброго всем времени суток!
У меня вопрос. Зачем на линии обратки в насосной группе Meibes MK с 3-х ходовым смесителем устанавливается невозвратник (обратный клапан)? Группа установлена на подачу в радиаторную СО. По идее такой клапан устанавливается за цирк. насосом как гравитационный тормоз (?) Попытаюсь подвесить фото со стрелкой. Если не смогу, то клапан расположен в поворотном блоке термометра (шаровом кране).
И ещё. Группа была установлена горизонтально на подаче из ТА в систему. Никаких отклонений и завоздушивания не выявлено.
Спасибо!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Установлен потому, что бы при выключенном насосе этого контура другие насосы не качали воду в обратном направлении из этого контура. Данный клапан сьемный, если считаете что вам он не нужен его можно аккуратно плоской отверткой отщелкнуть (не сломайте, он вам еще там понадобится :D ).

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Re: Meibes насосная группа МК

Сообщение ded006 »

Ну, по идее тогда можно и открыть его, развернув корпус термометра на 45 гр?
Спасибо за совет.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Можно, только диаметр при этом заузится до 1\4 от номинального.

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Re: Meibes насосная группа МК

Сообщение ded006 »

Всё вытащил! Проверил в режиме обесточки. От радиаторов остывшая вода самотёком по обратке идёт в нижнюю часть ТА и далее через захлопку ESBE на вход ТТ котла. Система безопасности, однако!
Спасибо

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

ded006 писал(а):через захлопку ESBE на вход ТТ котла
Что такое "захлопка ESBE" ?
Обратный клапан ?
Изображение

Аватара пользователя
ded006
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 20:56
Репутация: 1
Откуда: Питер

Сообщение ded006 »

Да, в смесительном устройстве LTC 141 (аналог Ладдомата 21) стоит невозвратный клапан, обеспечивающий ЕЦ при неработающем ЦН.

Ответить