Доброго всем времени суток!
У меня вопрос. Зачем на линии обратки в насосной группе Meibes MK с 3-х ходовым смесителем устанавливается невозвратник (обратный клапан)? Группа установлена на подачу в радиаторную СО. По идее такой клапан устанавливается за цирк. насосом как гравитационный тормоз (?) Попытаюсь подвесить фото со стрелкой. Если не смогу, то клапан расположен в поворотном блоке термометра (шаровом кране).
И ещё. Группа была установлена горизонтально на подаче из ТА в систему. Никаких отклонений и завоздушивания не выявлено.
Спасибо!
Meibes насосная группа МК
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Meibes насосная группа МК
Ну, по идее тогда можно и открыть его, развернув корпус термометра на 45 гр?
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
Re: Meibes насосная группа МК
Всё вытащил! Проверил в режиме обесточки. От радиаторов остывшая вода самотёком по обратке идёт в нижнюю часть ТА и далее через захлопку ESBE на вход ТТ котла. Система безопасности, однако!
Спасибо