Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...

Сообщение Каргин »

Доброго времени суток...
Котел Деу DGB-250MSC. Установлена температура 50°С. Догоняет температуру до 60°С, выключает горелку. когда температура падает до 40°С - включает вентилятор на 2-5 сек и выключает вентилятор. Секунд через 30 снова включает вентилятор на 2-5 сек и выключает его. При этом не выказывает попыток подать газ. Газ подает только на третьем или четвертом включении. Зажигается с первой подачи газа.
Клиенту это не нравится. Что бы такого с ним можно сделать, чтоб не было холостых включений вертилятора.
С уважением, Александр.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Выбросить :mrgreen: , Он все равно это сделает тока позже.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Осрегулировать давление газа. Положить на всасывающий патрубок спичечный коробок. Как узнал что при первых попытках "газ не подает", мож подает?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Как узнал что при первых попытках "газ не подает", мож подает?
не слышно шчелчков газового клапана...

Забыл уточнить... Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
С уважением, Александр.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Судя по всему не срабатывает пневмо -реле с первого раза.Проверте трубку вентури,бывает что она плавится.Дымоход проверте и т.д.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

выыыыыыыыыкинуть этот мега-котел!!!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ошибка по вентилятору, меняй.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как выполнен приток воздуха?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

АРТЁМ. писал(а):Судя по всему не срабатывает пневмо -реле с первого раза.Проверте трубку вентури,бывает что она плавится.
пневмо-реле нетути в ентом котле. там стоит датчик скорости вертилятора и усе...
С уважением, Александр.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Как выполнен приток воздуха?
на котле раздельный дымоход/приток и все сходится в коаксиалку, проходящую через стену
С уважением, Александр.

mihael18
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Репутация: 0

Сообщение mihael18 »

попробуй снять вентилятор и почисти его от грязи и пыли--- скорее всего вся вина в этом...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ага, чисть вент. Скинь гофру. Проверь переключатель типа трубы.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

mihael18 писал(а):попробуй снять вентилятор и почисти его от грязи и пыли--- скорее всего вся вина в этом...
венилятор перебрал, поменял подшипники... не помогло...
С уважением, Александр.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):Проверь переключатель типа трубы.
там, кажись, нет такого, насколько я помню... книги сейчас нет под рукой...
попробую гофру скинуть в след. раз...
С уважением, Александр.

mihael18
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Репутация: 0

Сообщение mihael18 »

а датчики температурные как отрабатывают - все норм???

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

mihael18 писал(а):а датчики температурные как отрабатывают - все норм???
датчики нормально отрабатывают
С уважением, Александр.

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

гpязнуля писал(а):На датчики не похоже, а вот вент может и не тот стоять, бывало торгаши меняли.
вертилятор родной вроде бы стоит: цирк.насос реверсивный, мотор вертилятора в закрытом корпусе, кондер на 2 мкФ. видел еще котлы Дэу с трехходовым клапаном, так там у вертиляторных моторов катушка снаружи и они без конденсатора. Кстати, можно ли вместо закрытого мотора поставить открытый?
С уважением, Александр.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Тогда, батенька, у вас ich, а не мsс. Венты менять низя, напряжение и ток разный. Видать щось кривовато в поменяном подшипнике.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

У тя наверно переходная модель. Пульт с крутилками или кнопками?