Доброе время,всех С наступающим!!!наконец то пришла автоматика,почитал повертел,вроде бы всё понятно,не понял только одного,как подключать сам котёл,там 9-10 ноожки,написано т1-т2,куда их?ума не приложу!и что за доп.реле на колодке VI 1-2 контакт?кто поможет чем может!
- krasavhik78
- Претендент
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 23:32
- Репутация: 0
- Откуда: ставрапольский край/железноводск
- Контактная информация:
- krasavhik78
- Претендент
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 23:32
- Репутация: 0
- Откуда: ставрапольский край/железноводск
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
- Репутация: 0
- Откуда: Петропавловск-Камчатский
Re: KROMSCHRODER E8-0634
Контакты Т1,Т2 - первая ступень горелки, Т3,Т4 - соответственно вторая, дополнительное реле программируете по своему усмотрению, по умолчанию - центральный насос.
"00 = функция отсутствует
01 = Центральный насос (хедер)
Вкл: при появлении потребности тепла
Выкл: если потребность тепла отсутствует
Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре системы
требуется нагрев, насос включен. Если теплогенератор
выключился, то выполняется функция выбега."
"00 = функция отсутствует
01 = Центральный насос (хедер)
Вкл: при появлении потребности тепла
Выкл: если потребность тепла отсутствует
Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре системы
требуется нагрев, насос включен. Если теплогенератор
выключился, то выполняется функция выбега."