KROMSCHRODER E8-0634

Сообщение krasavhik78 »

Доброе время,всех С наступающим!!!наконец то пришла автоматика,почитал повертел,вроде бы всё понятно,не понял только одного,как подключать сам котёл,там 9-10 ноожки,написано т1-т2,куда их?ума не приложу!и что за доп.реле на колодке VI 1-2 контакт?кто поможет чем может!

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Вы до этого ,вообще с котлами и автоматикой дело имели?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
krasavhik78
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 23:32
Репутация: 0
Откуда: ставрапольский край/железноводск
Контактная информация:

Сообщение krasavhik78 »

шидол писал(а):
Новое сообщение шидол » 24 минуты назад
Вы до этого ,вообще с котлами и автоматикой дело имели?
нет,но я быстро учюсь,да и голова а не [*ЦЕНЗУРА*] вроде!

Аватара пользователя
krasavhik78
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 23:32
Репутация: 0
Откуда: ставрапольский край/железноводск
Контактная информация:

Сообщение krasavhik78 »

вечер добрый,есть кто?

Fastwind
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 03:54
Репутация: 0
Откуда: Петропавловск-Камчатский

Re: KROMSCHRODER E8-0634

Сообщение Fastwind »

Контакты Т1,Т2 - первая ступень горелки, Т3,Т4 - соответственно вторая, дополнительное реле программируете по своему усмотрению, по умолчанию - центральный насос.
"00 = функция отсутствует
01 = Центральный насос (хедер)
Вкл: при появлении потребности тепла
Выкл: если потребность тепла отсутствует
Если, по крайней мере, в одном потребляющем контуре системы
требуется нагрев, насос включен. Если теплогенератор
выключился, то выполняется функция выбега."