Схема врезки 2-го котла

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Олег29
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 20:40
Репутация: 0

Схема врезки 2-го котла

Сообщение Олег29 »

Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО.
В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел) - схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
Какая схема более оптимальная?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Отсекать эл котел нет необходимости.
А что за нужда включать электрический котел при включенном газовом?

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

1.А вентиля у Вас автоматически будут открыватся или эл. задвижки поставите?))
2.Мне кажется в парралели 2 котла корректно работать не будут Без доп. оборудования,сопротивление разное.
Смысла большого не вижу в этом каскаде-газ реже выключают,чем электричество))))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

обычно когда ставят 2 и более котлов используют гидравлический разделитель (гидрострелку)

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ставьте котлы параллельно. Если они будут включаться сами, то надо поставить обратные клапана. Но учтите, - на них значательные потери напора, - СО у Вас "тупиковая".
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re: Схема врезки 2-го котла

Сообщение alicBV »

Олег29 писал(а):Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО.
В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел) - схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
Какая схема более оптимальная?
Это что? Вы хотите компенсировать недостаток мощности (не более чем предположение), или работа электрокотла по ночному тарифу, а днем газовый котёл?, ну чтобы вписаться в лимит тарифной сетки по газу, может просто альтернативный запасной источник тепловой энергии - страховка? Коллеги верно интересуются в чем зерно пользы? Зачастую два котла - это раздельное включение,скажем:замещение теплогенератором друг-друга,при отсутствии энергоносителя или догрев... Есть разные схемы работы.Опишите суть поставленой задачи.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ставьте gsm модуль оповещения , типа Кситала.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re: Схема врезки 2-го котла

Сообщение alicBV »

Олег29 писал(а): Мощности котлов достаточно для их раздельной работы, основная задача - автоматическое включение резерва в ситуациях когда мы в отъезде. Эл.котел работает 3 года - отказов не было, в случае отключения эл.энергии - после включения запускается сам. Как будет работать газовый - не знаю. Отъезды бывают не так и часто, но хотелось бы систему на все случаи, чтобы в будущем не возникало необходимости в доработке. Но и чтобы это было достаточно рационально.
М-да. Если кратко-автоматика Вам в помощь. А если по по подробней... Это как минимум релле минимального давления газа, двухполюсное. При отключении газа, релле будет при минимальном заданом значении газа на шкале, отключать не из-за отсутствия газа газовый котел, а по электрической части и тут же автоматически, из этого же релле паралельно подается сигнал на автоматику для включения электрокотла.
А ещё Дима пишет о Кситал. Почитайте об этом устройстве. Вдруг подойдет по функциям, возможностям и потребностям.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

alikBV писал(а):М-да. Если кратко-автоматика Вам в помощь. А если по по подробней...
Ну давайте без фанатизма :mrgreen: Всей автоматики - комнатный термостат, разрешающий запуск электрического котла при падении температуры ниже заданной. Котлы подключаются параллельно, у каждого котла должен быть свой насос, и на выходе каждого ставятся обратные клапана. И всё.
"Без измерений нет испытаний!"

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

Mij-gan писал(а):
slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.
Именно поэтому я и описал схему переключения котлов через релле давления газа, если котел переключается по электрике,то не выходит на аварию по газу и при возобновлении подачи газа, газовый котел включается автоматически в работу.Или Беретта включается сама..., перезапуск не нужен...

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

Mij-gan писал(а):
slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.
Не факт,если котёл напольный,а мозга там вряд ли есть,то насос выключать будет некому и вполне вероятно что теплоноситель будет охлаждатся через топку атмосферного котла.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

При двух настенных котлах,я думаю,работать будет(если настенный беретта выключает насос при аварии).Да и с работющим насосом не заметите-топка маленькая.
А вообще почему Беретта-газовщиковая политика?)) :mrgreen:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

slava7903
Мы говорим о данном конкретном случае. Квартира. Настенник. Нужна подстраховка. Так зачем городить космический корабль? Может эта альтернативная система и не запустится ни разу? А моё предложение во-первых - абсолютно работоспособное, во-вторых - низкобюджетное.
"Без измерений нет испытаний!"

Олег29
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Олег29 »

Mij-gan писал(а):Ну давайте без фанатизма Всей автоматики - комнатный термостат, разрешающий запуск электрического котла при падении температуры ниже заданной. Котлы подключаются параллельно, у каждого котла должен быть свой насос, и на выходе каждого ставятся обратные клапана. И всё.
Оба котла настенные, у каждого свой насос. Можно ли включать оба котла одновременно (один греет, другой в резерве) и насколько критичны будут потери напора от обратных клапанов.
Работа автоматики думаю будет нужна редко, 2-3 раза в год, поэтому чем проще тем лучше.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

1.Можно (в парралели,с комн.т-м на эл. котёл :mrgreen: )))
2.Не критично.

Олег29
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Олег29 »

slava7903 писал(а):комн.т-м
1. комн.т-м - комнатный термостат?
2. Можно ли применять обратные клапаны с пластиковой начинкой?

Олег29
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 20:40
Репутация: 0

Re: Схема врезки 2-го котла

Сообщение Олег29 »

А с точки зрения гидравлики - при одновременной работе двух котлов, последовательная схема лучше? Работают два насоса, помогают друг другу, никаких обратных клапанов.
Просто додумался как компактно и достаточно технологично расположить рядом оба вентиля (байпасов), чтобы можно было управлять ими через один люк. Может на этом варианте и остановиться?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Олег29 писал(а):Работают два насоса, помогают друг другу
Ну представьте - по арене цирка скачут две лошади с одинаковой скоростью. Вот чем они могут помочь друг другу? :mrgreen: И тут одна лошадь на полном скаку останавливается. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так и с насосами.
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»