Схема врезки 2-го котла
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Схема врезки 2-го котла
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО.
В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел) - схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
Какая схема более оптимальная?
В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел) - схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
Какая схема более оптимальная?
Re: Схема врезки 2-го котла
Это что? Вы хотите компенсировать недостаток мощности (не более чем предположение), или работа электрокотла по ночному тарифу, а днем газовый котёл?, ну чтобы вписаться в лимит тарифной сетки по газу, может просто альтернативный запасной источник тепловой энергии - страховка? Коллеги верно интересуются в чем зерно пользы? Зачастую два котла - это раздельное включение,скажем:замещение теплогенератором друг-друга,при отсутствии энергоносителя или догрев... Есть разные схемы работы.Опишите суть поставленой задачи.Олег29 писал(а):Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему врезки второго котла в СО.
В настоящее время отапливаемся эл.котлом (Коспел) - схема СО – двухтрубная: по периметру дома идут две трубы (подача и обратка) от них ответвления к радиаторам, замыкается кольцо через последний радиатор. Рассматриваю 2 варианта врезки газ. котла (Беретта):
1) последовательно (с байпасами у каждого котла) - в нормальном режиме работает газ. котел (эл. кот. отсечен – закрыты вентили на котле, открыт байпас), в случае необходимости автоматического вкл. резерва работают оба котла, при отключении г.котла и снижении температуры в доме ниже установленной вкл. эл.котел.
Минусы: сложнее схема, необходимо обеспечивать доступ к вентилям на байпасах – делать технологические лючки в мебели и гипсокартоне (оба котла на кухне).
2)параллельно, в таком случае в подающую трубу от каждого котла необходимо врезать обратные клапана? Можно ли в таком случае включать оба котла одновременно (для автом. вкл. резерва)? Нужны ли еще какие-либо элементы в СО?
Какая схема более оптимальная?
Re: Схема врезки 2-го котла
М-да. Если кратко-автоматика Вам в помощь. А если по по подробней... Это как минимум релле минимального давления газа, двухполюсное. При отключении газа, релле будет при минимальном заданом значении газа на шкале, отключать не из-за отсутствия газа газовый котел, а по электрической части и тут же автоматически, из этого же релле паралельно подается сигнал на автоматику для включения электрокотла.Олег29 писал(а): Мощности котлов достаточно для их раздельной работы, основная задача - автоматическое включение резерва в ситуациях когда мы в отъезде. Эл.котел работает 3 года - отказов не было, в случае отключения эл.энергии - после включения запускается сам. Как будет работать газовый - не знаю. Отъезды бывают не так и часто, но хотелось бы систему на все случаи, чтобы в будущем не возникало необходимости в доработке. Но и чтобы это было достаточно рационально.
А ещё Дима пишет о Кситал. Почитайте об этом устройстве. Вдруг подойдет по функциям, возможностям и потребностям.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну давайте без фанатизмаalikBV писал(а):М-да. Если кратко-автоматика Вам в помощь. А если по по подробней...

"Без измерений нет испытаний!"
Re:
Именно поэтому я и описал схему переключения котлов через релле давления газа, если котел переключается по электрике,то не выходит на аварию по газу и при возобновлении подачи газа, газовый котел включается автоматически в работу.Или Беретта включается сама..., перезапуск не нужен...Mij-gan писал(а):А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Не факт,если котёл напольный,а мозга там вряд ли есть,то насос выключать будет некому и вполне вероятно что теплоноситель будет охлаждатся через топку атмосферного котла.Mij-gan писал(а):А зачем? При аварийной остановке газового котла насос собственно тоже отключается.slava7903 писал(а):А выклчать насос газ. котла комнатный термостат будет?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
slava7903
Мы говорим о данном конкретном случае. Квартира. Настенник. Нужна подстраховка. Так зачем городить космический корабль? Может эта альтернативная система и не запустится ни разу? А моё предложение во-первых - абсолютно работоспособное, во-вторых - низкобюджетное.
Мы говорим о данном конкретном случае. Квартира. Настенник. Нужна подстраховка. Так зачем городить космический корабль? Может эта альтернативная система и не запустится ни разу? А моё предложение во-первых - абсолютно работоспособное, во-вторых - низкобюджетное.
"Без измерений нет испытаний!"
Оба котла настенные, у каждого свой насос. Можно ли включать оба котла одновременно (один греет, другой в резерве) и насколько критичны будут потери напора от обратных клапанов.Mij-gan писал(а):Ну давайте без фанатизма Всей автоматики - комнатный термостат, разрешающий запуск электрического котла при падении температуры ниже заданной. Котлы подключаются параллельно, у каждого котла должен быть свой насос, и на выходе каждого ставятся обратные клапана. И всё.
Работа автоматики думаю будет нужна редко, 2-3 раза в год, поэтому чем проще тем лучше.
Re: Схема врезки 2-го котла
А с точки зрения гидравлики - при одновременной работе двух котлов, последовательная схема лучше? Работают два насоса, помогают друг другу, никаких обратных клапанов.
Просто додумался как компактно и достаточно технологично расположить рядом оба вентиля (байпасов), чтобы можно было управлять ими через один люк. Может на этом варианте и остановиться?