поправлюсь... горело стабильно...Nikolay.Afftamat писал(а):лишь бы зажигалось...
А вообще:
- так было всегда?
- были ли переделки?
- какое давление на горелке, отличается ли от паспортного?
Да, с момента установки, надоело уже чистить...BAXI-Ural писал(а):А вообще:
- так было всегда?
- были ли переделки?
- какое давление на горелке, отличается ли от паспортного?
Посчитал примерный расход газа по счетчику во время работы. Явно не 1.5 куба, намного больше. Что делать? Менять форсунки или можно просто убавить подачу газа вентилем?Kokoshino писал(а):Счетчик газа есть? Проверьте расход газа, такое очучение, что сильно много газа. для этой горелки расход должен быть примерно 1,5 м3/час.
сначала понять, что у Вас там...Nikolay.Afftamat писал(а): Менять форсунки или можно просто убавить подачу газа вентилем?
Убавил подачу газа, настроил пламя. Посмотрю, как будет с образованием сажи - отпишусь. Спасибо за советы. Весной котел скорее всего будет заменен.Григорич писал(а):И при настройке шайбы подачи воздуха, добиться короткого, жесткого пламени, без языков на конце и улетающих, ярко красны, искр.
+1 Без газоанализатора не обойтись. С его помощью определите и отрегулируете максимально возможные режимы работы котла. Если есть сажа то СО зашкаливает. По цвету определить сложно у меня дома котел с расковыренной гвоздем горелкой, но СО=0, избыток воздуха=1,5., а пламя желтое. Да и по опыту наладок котлов могу утверждать, что свой цвет для каждого типа котлов.Dim@ писал(а):вызывите сервисмена пусть по газоанализатору настроит горелку, если после этого будет сажеобразование продолжаться то видимо дело в конструкции горелки и котла.