Нарастание сажи в котле без видимой причины

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Nikolay.Afftamat писал(а):лишь бы зажигалось...
поправлюсь... горело стабильно...
А вообще:
- так было всегда?
- были ли переделки?
- какое давление на горелке, отличается ли от паспортного?
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

BAXI-Ural писал(а): какое давление на горелке, отличается ли от паспортного?
думаю у него мерять нечем :( на крайняк сооруди U образник из прозрачной трубки и линейки.

Nikolay.Afftamat
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 23:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Nikolay.Afftamat »

BAXI-Ural писал(а):А вообще:
- так было всегда?
- были ли переделки?
- какое давление на горелке, отличается ли от паспортного?
Да, с момента установки, надоело уже чистить...
Нет, переделок не было, заводской конструкции.
Давление мерять нечем ((
Kokoshino писал(а):Счетчик газа есть? Проверьте расход газа, такое очучение, что сильно много газа. для этой горелки расход должен быть примерно 1,5 м3/час.
Посчитал примерный расход газа по счетчику во время работы. Явно не 1.5 куба, намного больше. Что делать? Менять форсунки или можно просто убавить подачу газа вентилем?

Диаметр форсунки:

Изображение

Не много ли для 1.5 куба в час? При учете что их там 3...

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А паспорт то есть? Если есть, то там должен быть указан расход, диаметр форсунки, давление... Если нет, - найдите аналогичный. Такая конструкция типична и для котла и для горелки. Особое внимание на соответствие сечения форсунки, давления газа, расхода газа...

Ну хотя б, какая заявленная мощность котла? на 1 кВт расход газа примерно 0,12 куба...
Nikolay.Afftamat писал(а): Менять форсунки или можно просто убавить подачу газа вентилем?
сначала понять, что у Вас там...

.... и позвольте себе современное оорудование... :D
Лучшее решение - стандартное решение....

Григорич
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Григорич »

Добрый день. Вообще то, мощность подобных горелок, за 30кВт, делают их как правило на "колене". У меня был случай выбирать на заводе изготовителе. Из предложенных штук тридцати, выбрал одну и то она была далека от идеала. В инжекционных горелках большое значение имеет геометрия. Отверстия в в соплах явно завышены. И при низком давлении газа, скорость истечения газа из форсунки низкая, а это на прямую связано с эффектом инжекции (если можно так сказать) и как следствие мало воздуха. Диаметр отверстий сделать меньше, порядка 1,8-2,2 мм. И при настройке шайбы подачи воздуха, добиться короткого, жесткого пламени, без языков на конце и улетающих, ярко красны, искр. Да, и ещё, в этих горелках, сопла должны располагаться строго по центру перед сужением трубы (вентури). Удачи

Nikolay.Afftamat
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 23:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Nikolay.Afftamat »

В паспорте котла никаких данных на горелку, давление газа и т.п. - нет. Паспорт на горелку отсутствует, в инете описания такой модели нет, те что нашел - отличаются по конфигурации.
Григорич писал(а):И при настройке шайбы подачи воздуха, добиться короткого, жесткого пламени, без языков на конце и улетающих, ярко красны, искр.
Убавил подачу газа, настроил пламя. Посмотрю, как будет с образованием сажи - отпишусь. Спасибо за советы. Весной котел скорее всего будет заменен.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Там еще регулятор какойто (импульсная от него в котел идет) Мможет быть в нем собака порылась? В любом случае опирайтесь на счетчик, если расход будет в норме, скорее всего сажи уже не будет.

Григорич
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Григорич »

Я писал- делал упор на скорость истечения газа, а она зависит От давления газа в системе и диаметра отверстия на сопле. Т.К. изменить давление газа в системе в большую сторону простым смертным не под силу, то остаётся уменьшить диаметр отверстия сопел.

AlexFV
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 12:45
Репутация: 0

Сообщение AlexFV »

А может все проще....
Для сгорания куба газа, надо прим.10-15 кубов воздуха.С куба магистр.газа можно получить прим.8-9 КВТ тепла.Воздуха мало, слабая приточка, недосгорание, сажа и пр.пр.. У меня есть клиент...Стоит два котла в подвале многоэтажки... Стены подвала около метра толщины. Приточку пробить лень было, брали воздух с подвала. Котлы дизельные. Зачадили черным дымом через месяц, и закоксовалась вся камера сгорания. Устали прочищать. А ларчик просто открывался, пробили дыру для приточки и все пршло.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

или сопла гвоздем расковырены..

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

Dim@ писал(а):вызывите сервисмена пусть по газоанализатору настроит горелку, если после этого будет сажеобразование продолжаться то видимо дело в конструкции горелки и котла.
+1 Без газоанализатора не обойтись. С его помощью определите и отрегулируете максимально возможные режимы работы котла. Если есть сажа то СО зашкаливает. По цвету определить сложно у меня дома котел с расковыренной гвоздем горелкой, но СО=0, избыток воздуха=1,5., а пламя желтое. Да и по опыту наладок котлов могу утверждать, что свой цвет для каждого типа котлов.
По расходу газа проверьте не завышена ли у вас мощность. Регулировать давление газа временно можно краном на стояке. Для 1кВт мощности котла нужно примерно 0,12-0,14 м3/час газа.

залетный

Re: Нарастание сажи в котле без видимой причины

Сообщение залетный »

Есть одна беда-когда два котла на одном дымоходе-один хорошо работает, а второй-коптит.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»