ARISTON EGIS 24 FF

Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

ARISTON EGIS 24 FF

Сообщение Basilevs »

Доброго времени суток, господа специалисты! Помогите разобраться. Три зимы котел работал как часы, а теперь демонстрирует характер. Внезапно давление на манометре падает на 0 и котел умирает. Мигают лампы 50, 60 и дымоход (в инструкции написано "отсутствие давления теплоносителя"). Иду по длинной схеме: перекрываю отопительный контур, открываю кран слива из котла (воды нет), проверяю наличие воздуха в баке (норма), открываю подпитку (за 2 сек. давление поднимается), открываю отопительный контур (давление не меняется) и котел в работе. А отчего происходит падение давления? Летом это можно потерпеть, а зимой опасно, поскольку случается глюк по ночам. Дайте совет, где собака порылась.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

А что по вашему наличие воздуха в баке норма? Скорее всего внём проблема.

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

согласно паспорта, в баке должно быть давление воздуха не выше 1.4 bar, поскольку он уравнительный и предназначен для сглаживания скачков давления в системе при нагревании. воздух из системы у меня травит насос, в нем стоит колдун.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

где то в системе отопления утечка образовалась видимо, если котел стал часто выключаться
- а котел работает правильно
из чего отопление сделано? металопласт?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Какое давление воздуха?
Какое давление теплоносителя при заполнении? Должно быть на 25% больше, чем даление воздуха...
Лучшее решение - стандартное решение....

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

котел работает правильно, вернее работал, подключал спец из газовой службы, трубы армированный пластик PRO AQUA, на утечку проверял (прощупал всю систему руками от котла до последней батареи), хотя по частоте отключений (2 раза за зиму) на утечку не похоже. давление воздуха 1.5 bar (на 0.1 больше рекомендованного. поскольку качаю компрессором а манометр на уровне колен иногда промахиваюсь), воды на холодную 1.4 - 1.5 bar (как получится), в общем то не сильно превышает норму (опять же на 0.1). при таких параметрах он отработал три года без писка.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вы воду из котла сливаете, когда заполняете расширитель воздухом и проверяете в нём давление? Кактам ведёт себя сбросной клапан котла, нет ли подкапывания? Может он вообще с канашкой соединён и не видно, что куда сливается.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Basilevs писал(а):давление воздуха 1.5 bar
Basilevs писал(а):воды на холодную 1.4 - 1.5 bar
BAXI-Ural писал(а):Должно быть на 25% больше, чем даление воздуха...
неужели я так непонятно пишу? :(
Лучшее решение - стандартное решение....

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

RUZALIN - Сброс с котла к каналии не подключен, при сливании воды набирается менее стакана поэтому нет смысла, даже аварийный сброс пойдет на пол, лужу не проглядеть.

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

BAXI-UzaI - если применить ваш расчет получится давление воды 1.9 bar на холодную, при нагреве до 75 градусов оно будет более 2.5 на грани сброса (изготовитель предупреждает, что аварийный сброс воды происходит при 3 bar). а если сбросить давление воздуха до 1.1 не будет хуже?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Basilevs писал(а):а если сбросить давление воздуха до 1.1 не будет хуже?
Будет лучше. :cool:
Лучшее решение - стандартное решение....

КОстыль
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:58
Репутация: 0

Сообщение КОстыль »

Basilevs
вы не давление наполнения увеличивайте, а давление в баке уменьшайте. разница должна быть 0.2 бара. послушайтесь BAXI-Ural

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

BAXI-UraI - спасибо, сделал так как вы советуете, и совет ваш истинно бесценен поскольку в инструкции по котлу ничего подобного не пишется. но проблема то моя остается не решенной. почему автоматика сбрасывает давление воды на манометре (заметьте манометр механический) на 0 при том, что давление фактически никуда не девается.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Basilevs
Так вы давление в баке измеряете на пустом котле или нет ?

Аватара пользователя
yield
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 17:37
Репутация: 0

Re:

Сообщение yield »

Basilevs писал(а):BAXI-UraI - спасибо, сделал так как вы советуете, и совет ваш истинно бесценен поскольку в инструкции по котлу ничего подобного не пишется. но проблема то моя остается не решенной. почему автоматика сбрасывает давление воды на манометре (заметьте манометр механический) на 0 при том, что давление фактически никуда не девается.
неисправный манометр?

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

АРТЁМ - конечно на пустом с открытым сливным краном и перекрытым отопительным контуром

Basilevs
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 11:52
Репутация: 0

Сообщение Basilevs »

yieId - манометр работает (сейчас котел урчит как кот, будто вчера не бастовал), но он иногда забывает, что в нем давление 1.5 бара и отключается

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Если у котла есть защита от низкого давления(датчик давления либо расхода) и плюс механический (который скорее всего с платой связи не имеет)показывает ноль,то скорее всего так и есть,т.е. давление у вас ноль.А радиаторы не алюминевые?

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

АРТЁМ. писал(а):Если у котла есть защита от низкого давления(датчик давления



И, если он есть , не глючит ли он .
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

А механический тоже глючит?

Ответить

Вернуться в «Ariston»