имеется каскад, 4 котла baxi luna h1 55 киловатники. контроллер RVA-47, + по LPB привязаны 6 зональных RVA-46. синхронизация проходит успешно, но каскад время от времени сбоит, т.е. временами не работает приоритет ГВС, иногда встает в ошибку 1 из 4 котлов по коду"ошибка электронной платы"
кто-нибудь сталкивался с подобным? прошу совета.
проблема с RVA-47
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
проблема с RVA-47
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
по эл питанию стоит "ЗОРД" на 2.8 КВА, заземление присутствует, фазировка правильная
приоритет настроен как абсолютный т.е. при запросе на нагрев бойлера трехходовые закрываются, но почему-то через раз
p.s. котлы имеют адреса 2,3,4,5 в нулевом сегменте. у котла с адресом 2 тип гидравлической системы стоит 81, у остальных 80
приоритет настроен как абсолютный т.е. при запросе на нагрев бойлера трехходовые закрываются, но почему-то через раз
p.s. котлы имеют адреса 2,3,4,5 в нулевом сегменте. у котла с адресом 2 тип гидравлической системы стоит 81, у остальных 80