Котельная свыше 100квт в доме - вопросы?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Котельная свыше 100квт в доме - вопросы?

Сообщение Dim@ »

Зак хочет установить 2 газ.котла в каскад суммарной мощностью 120квт в доме,1этаж, помещение 16кв.м. высота потолков 3,1м, окошко на улицу 1000*1500. По поводу документации говорит - устанавливайте, я потом задним числом все согласую. Не могу найти нормативные документы в которых прописано можно ли в доме делать котельную свыше 100квт или нет, и какие там требования.... если у кого есть поделитесь информацией. Заранее спасибо.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

просто прииисьть или необходимость есть в такой мощности?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

дом 750 кв.м. + отдельно стоящяя баня

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а): По поводу документации говорит - устанавливайте, я потом задним числом все согласую
Что-то не пойму, чё париться то?
А вообще, свыше 360 кВт, во встроенном помещении нельзя.
СНиП "Котельные установки"
"ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ".
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

VikT
В электронном виде не пришлете пожалуйста? [email protected] Т.е. до 360квт можно в доме размещать котельную?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Выслал. Извиняюсь за неточность, до 350 кВт.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить