Не работает система отопления дома. В чём причина?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

снимите не греющие радиаторы и промойте их и проверьте проход воды по трубам к этим радиаторам, могли тупо настроечные клапана на обратке зажать.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Не работает система отопления дома. В чём причина?

Сообщение Code »

1) Какой все-таки внутренний диаметр трубы от котла до разветвления на ветки? Тоже с внутренним диаметром 10-15?
2) Фильтр в системе есть? Его чистили?
3) Батареи как подключены? Фото есть?
И, наконец, кто монтаж делал?

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

похоже что радиаторы подключены неправильно.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

моя так думает-настроить нормально надо-коли двухтрубная система. плюс насосец на более мочный-коли 60% гликоля бухаете. интересно-как к опытам с кислотой-щелочью отнеслись радиаторы.до решета далеко?

Valera_val
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 16:47
Репутация: 0

Сообщение Valera_val »

[quote="labuh";p="15694808"]моя так думает-настроить нормально надо-коли двухтрубная система. плюс насосец на более мочный-коли 60% гликоля бухаете. интересно-как к опытам с кислотой-щелочью отнеслись радиаторы.до решета далеко?[/quote]
До решета далеко...Да вот сейчас выяснилось,что когда сливали систему слили только одно крыло(((от чего второе не слилось( оно так забито было грязью) а грязи действительно было очень много.В систему залили антифриз...Сейчас подумываем еще раз промыть водой, без химии вообще, сейчас получается пол дома без отопления...хуже всего ,что плана системы отопления нет...итакое бывает(

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Слей антифриз залей воду и будет тебе счастье. А трубы по сечению маловаты.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Ortodox писал(а):Слей антифриз залей воду и будет тебе счастье
его в 2009 г^ду слиили.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Ortodox прав, незамерзайка может выбросить осадок замусоривающий фильтр. Диаметр розлива в студию. Диаметр подводки радиков, каКие радики, может б/у? Тогда промывать радики. Систему балансировать, если есть балансировочники.......И вообще, схему в студию!!!

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Мастерсан
В том,что Ortodoxправ не сомневаюсь,толькотой теме 3 года.Ну а хрычвидимо справился со своей проблемой.

sascha
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2012, 07:38
Репутация: 0

Сообщение sascha »

Я не специалист, но как человек внимательно прочитавший теоретические выкладки, могу предположить что это Ваша система отопления является "попутной" и именно она, при определенных комбинациях параметров (сопротивлений участков) дает именно такой эффект. И применение насоса ситуацию не изменит. На мой взгляд самое простое решение подключить обратку с другой стороны переведя ее в тупиковую двухтрубную и придавливая первые радиаторы заставить разогреваться последние.