Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
И шоб все зимы были такими, как щаз в Мск. Однако морозы будут палюбому, шо канешна оправдает затраты заказчиков СО. Собссна это было лирическое отступление, а теперь сабж. Хочу давануть СО на 6 очков и "обмылить". Какие траблы Сорванный рыдиатор в космос не улетит Страшно как-то
[quote="Кузьмич";p="79311"]Хочу давануть СО на 6 очков[/quote]На таком давлении пузырей не будет. Посмотри методу опрессовки газопроводов. От себя скажу - пузыри надо ловить на на 200см с водяным манометром.
[quote="Кузьмич";p="79311"]
Сорванный рыдиатор в космос не улетит Страшно как-то
[/quote]
Какая разница давление воды или давление воздуха? Воздухом прикольнее в том плане, что дыры не видно, а слышно. Какие-то супер кривые места находятся сразу, по шипению, без затопления заказчика. Особенно когда длинные подвальные магистрали и сливать некуда. Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
На 6 атмосфер воздухом - ни в коем случае. Не дай бог где-то деффект в радиаторе - рванёт как бомба. Испытывали раньше небольшие системы на 0,1 атмосферы с обмыливанием. По давлению смотреть слишком долго, и давление зависит от температуры воздуха. Может со временем, как ни странно, повыситься.
Кузмич, не дави на 6 атмосфер, вот тебе пункт СНиП, делай по нему:
4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) ; при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) ....
4.7. Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
6 Атмосфер, многавата однако, воздух не вода, с ним поакуратнее надо прессовать, видел своими глазами как воздухом железо карежет. Делайте как в СНиПе написато
Большое спасибо вам, друзья, за дельные советы. Особенно благодарен NWB. Планирую сделать так: Требования пункта 4.5. СНиП выполнить только в первой части. Т.е. заполню воздухом, давлением 0,15 МПа и послушаю где шипит, а потом опрессую водой на 6 атм.
[quote="Angelski";p="79360"]
Какая разница давление воды или давление воздуха?...
...Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
[/quote]
Вот и я про то
Радиатор, влекомый реактивной тягой, сметая всё на своём пути...
Опрессовка воздухом удобна в качестве предварительно поиска явных дыр типа забытых отверстий - не нужно сливать и заливать воду.
Но я к радиаторам близко не подхожу
Если слышно шипение - то нужно еще попрактиковаться в паковке
Все равно дефекты пайки и сварки обычно вылазят только на горячей воде.
Медяху лучше прессовать воздухом, тогда свищи можно заварить прогрев соединение горелкой. Если вода то прийдется соединение разбирать и сваривать заново, это более геморойно.
Опрессовку воздухом делал только для особо ответственных трубопроводов,если нет просветки:известь и керосин, и всё как на картинке.Чугунные радиаторы сборка и опрессовка 16очёчков,а вот люминь то зачем воздухом,или типа есть компрессор,че без дела-то стоит.
блин, а какже надо запаковать тангитом чтоб воздух то свистел ?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
А пуд воздухом давить, это что не нарушение. Сам видал как смежники с соседней свечки своего слесаря с этажа на руках спускали в скорую.Перестраховались качнули на манометрических под десятку. пробку с МС-140 вышибло и по ноге в аккурат в коленную чашку садануло. Нельзя воздухом столько давить .
ivanich писал(а):а кроме белил и мела можно использовать и водоэмульсуонку
Да ну , не знал такого способа контроля непронецаемости сварных швов. Хотя такое прокатит лишь для себя проверить. Технадзор и другие контролирующие примут только то что проверено одной из метод проведенной в соответствии с ГОСТ 3242-79( проверка керосином с покрытием свар.швов меловым раствором одна из них)
Stager тебе бы цитатник мао больше пошел,ты под...бал цитированием снипов и гостов.Ну а известь частенько вместо мела пользовали т.к. на медькомбинате её горы были,и ты знаеш заменяло мел.Колись кто ты: дзюафань,или хуйвэнбин.
stager писал(а):Технадзор и другие контролирующие примут только то что проверено одной из метод проведенной в соответствии с ГОСТ 3242-79( проверка керосином с покрытием свар.швов меловым раствором одна из них)
А что это за проверка - краненько на пальцах, а то снипы штудировать неохота.