Опрессовка воздухом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Опрессовка воздухом
И шоб все зимы были такими, как щаз в Мск. Однако морозы будут палюбому, шо канешна оправдает затраты заказчиков СО. Собссна это было лирическое отступление, а теперь сабж. Хочу давануть СО на 6 очков и "обмылить". Какие траблы
Сорванный рыдиатор в космос не улетит
Страшно как-то 

- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Опрессовка воздухом
[quote="Кузьмич";p="79311"]Хочу давануть СО на 6 очков[/quote]На таком давлении пузырей не будет. Посмотри методу опрессовки газопроводов. От себя скажу - пузыри надо ловить на на 200см с водяным манометром.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="Кузьмич";p="79311"]
Сорванный рыдиатор в космос не улетит
Страшно как-то 
[/quote]
Какая разница давление воды или давление воздуха? Воздухом прикольнее в том плане, что дыры не видно, а слышно. Какие-то супер кривые места находятся сразу, по шипению, без затопления заказчика. Особенно когда длинные подвальные магистрали и сливать некуда. Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
Сорванный рыдиатор в космос не улетит

[/quote]
Какая разница давление воды или давление воздуха? Воздухом прикольнее в том плане, что дыры не видно, а слышно. Какие-то супер кривые места находятся сразу, по шипению, без затопления заказчика. Особенно когда длинные подвальные магистрали и сливать некуда. Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
На 6 атмосфер воздухом - ни в коем случае. Не дай бог где-то деффект в радиаторе - рванёт как бомба. Испытывали раньше небольшие системы на 0,1 атмосферы с обмыливанием. По давлению смотреть слишком долго, и давление зависит от температуры воздуха. Может со временем, как ни странно, повыситься. 
Люблю всё делать "по науке".
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Кузмич, не дави на 6 атмосфер, вот тебе пункт СНиП, делай по нему:
4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) ; при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) ....
4.7. Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
Люблю всё делать "по науке".
-
Кузьмич
- Любитель

- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
- Репутация: 8
- Откуда: из Голливуда
- Контактная информация:
Большое спасибо вам, друзья, за дельные советы. Особенно благодарен NWB. Планирую сделать так: Требования пункта 4.5. СНиП выполнить только в первой части. Т.е. заполню воздухом, давлением 0,15 МПа и послушаю где шипит, а потом опрессую водой на 6 атм.
[quote="Angelski";p="79360"]
Какая разница давление воды или давление воздуха?...
...Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
[/quote]
Вот и я про то
Радиатор, влекомый реактивной тягой, сметая всё на своём пути...
[quote="Angelski";p="79360"]
Какая разница давление воды или давление воздуха?...
...Правда спуск воздуха- как взлет реактивного самолёта.
[/quote]
Вот и я про то

Радиатор, влекомый реактивной тягой, сметая всё на своём пути...

-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Рисковый ты мужик"ivanich", на манометрических 16 кг давитьivanich писал(а):Чугунные радиаторы сборка и опрессовка 16очёчков
Ежли нет ультразвукого дефектоскопа, то керосин и мел самое то для ответственных стыков.oleg.dmitrievic писал(а):непробовал известью и керосином
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
А пуд воздухом давить, это что не нарушение. Сам видал как смежники с соседней свечки своего слесаря с этажа на руках спускали в скорую.Перестраховались качнули на манометрических под десятку. пробку с МС-140 вышибло и по ноге в аккурат в коленную чашку садануло. Нельзя воздухом столько давить .
, не знал такого способа контроля непронецаемости сварных швов. Хотя такое прокатит лишь для себя проверить. Технадзор и другие контролирующие примут только то что проверено одной из метод проведенной в соответствии с ГОСТ 3242-79( проверка керосином с покрытием свар.швов меловым раствором одна из них)
Да нуivanich писал(а):а кроме белил и мела можно использовать и водоэмульсуонку
Не ошибается тот, кто ничего не делает.