Возмещение убытков

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Возмещение убытков

Сообщение Shurik_M »

Здравствуйте
Советский народ не ворует, он возмещает убытки, нанесенные ему государством (с)М.Задорнов.
Задрали уже с повышением тарифов. Нефти и газа хоть жопой жри, а цены у нас в Казахстане на газ и на свет по 15 центов (бензин уже 1 USD за литр). Всю жизнь платил по честному, но после очередного повышения решил исправиться. Есть возможность провести левый свет киловатт на 8 и в гидрострелку забубенить 2 тэны по 3 кВт в обратку. Пусть котлу помогают подтапливать дом. Думаю экономию до 40-50% газа довести. Может кто что-нибудь пограмотней предложит? Теплопотери около 20кВт. Тэны просто будут подогревать обратку и расход газа уменьшится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Смотря какой котёл. Резоннее на подачу поставить, если конечно не чугун котёл, там на обратку.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Котел газовый настенный медный. 3 контура со своими темп режимами(1 контур на ТП и по контуру по этажу(из 2) на радиаторы). Котел работает на 65С. А почему на подаче? Мне наоборот кажется, что на обратке лучше, т.к. котел будет реже включаться.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

RUZALIN писал(а):Смотря какой котёл. Резоннее на подачу поставить, если конечно не чугун котёл, там на обратку
Да,я бы так-же сделал:чугун-обратка,а если не чугун подача и к бабке неходи.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Шурик, ваще- то воруют молча ))) В торбу содють за то что попался, а не украл

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Shurik_M писал(а):котел будет реже включаться.
Правильно,а батареи пусть прохладой отдают.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Я пока еще ничего не украл, а к следующему году все забудется (если конца света не будет :)). Мне кажется, что в подачу нет смысла по любому, т.к. мне больше 65С не надо, пластик везде, да и просто не надо и так жарко, а на обратке само то, котел в межсезонье вообще молчать будет, а в холод реже включаться.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

касимов писал(а):Правильно,а батареи пусть прохладой отдают.
Как? В гидрострелке всегда 65С. По этажам стоит термодатчик, если 22 вкл насос, 23 - выкл. У полов свой датчик на Т пола.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Да и теплосъем с тэн больше, когда вода прохладней. Я так думаю.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

ivanich писал(а):Да,я бы так-же сделал:чугун-обратка,а если не чугун подача и к бабке неходи.
Почему на подаче? Не пойму, обьясните.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Shurik_M писал(а):Я пока еще ничего не украл
Зря.Я так думаю он у тебя вообще будет работать от ЭК,только при ГВС газовый включится.Не затягивай:седня можно,завтра нет.ПОТОРОПИСИ!!!Не откладывай на завтра то,что можно сделать сегодня.
Последний раз редактировалось ivanich 25 ноя 2012, 08:59, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Параллельно эл-котел - не вариант ?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Почему на подаче? Не пойму, обьясните.
Повторяю вопрос, реально не пойму.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

calmar писал(а):Параллельно эл-котел - не вариант ?
Думал сначала сделать так, но тэны аристон валяются без дела, ну и электрокотел денег стоит. Да и потом видно будет.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Shurik_M писал(а):Почему на подаче? Не пойму, обьясните
ivanich писал(а):он у тебя вообще будет работать от ЭК,только при ГВС газовый включится
Куда уж ясней.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

ivanich писал(а):]Куда уж ясней.
Если теплопотери будут больше 6 кВт, то газовый по любому будет включаться, только реже. Так почему на подаче лучше?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Подача из котла 65С, тэны подогреют пусть до 75С, обратка опять 65 С, котел не включается. Если на обратке, то теплосьем выше с тэн, подогревают до 65С, и так-же котел молчит, пока обратка холодней не пошла. Это по моей логике. Может я не прав.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Shurik_M писал(а):Если теплопотери будут больше 6 кВт, то газовый по любому будет включаться, только реже.
Вот и ответ.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

ivanich писал(а): Вот и ответ.
Ответа не понял. Почему на подаче - ЛУЧШЕ?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Shurik_M писал(а):Если теплопотери будут больше 6 кВт, то газовый по любому будет включаться, только реже
Куда уж ясней...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»