Гидравлический расчет

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Гидравлический расчет

Сообщение 525Alex1963 »

Прошу помочь с СО. Дом из бруса 150*150. Снаружи 100мм Роквула, полы 100 роквула и доска пола. На крыше 150мм роквула и метал. черепица. Скоро должны подвести газ. Котел выбрал Baxi nuvola comfort 24i.
На 1 этаже 2 ветки по 4 и 5 радиаторов. На 2 этаже 4 радиатора одинаковые. На 3 этаже 2 радиатора. Радиаторы Керми. Мощность брал из расчета 70/50/20. В программе Valtec посчитал сопротивление. Трубы все 25 к радиаторам 20. коллектор из 40 тройников. В системе будет залит "антифриз". Хватит ли мощности встроенного в котел насоса на такую систему или надо увеличивать диаметр труб? Трубы Полипропилен армированный стекловолокном. (Firat). Гидравлический расчет прилагаю и схему 1 этажа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось 525Alex1963 28 ноя 2012, 15:56, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

К данному котлу, как и всем настенникам антифриз противопоказан.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Re: Гидравлический расчет

Сообщение 525Alex1963 »

В паспорте котла написано что допускается работа на пропиленглюколе. Вопрос был не про "антифриз"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

525Alex1963 писал(а):Вопрос был не про "антифриз"
Лучше сразу решить и этот вопрос, потом вспомните мои слова.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Re: Гидравлический расчет

Сообщение 525Alex1963 »

Я пока не представляю как его можно решить по другому. У меня это дача. Езжу каждые выходные. В рабочие дни котел должен греть по минимуму, а в пятницу, субботу и воскресенье 20 в доме. Бывают перебои с электричеством - бесперебойник. Я так это планирую. Какие могут быть губительные последствия для котла или всей СО?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

525Alex1963 писал(а):Какие могут быть губительные последствия для котла или всей СО?
http://www.teploservice-ovk.ru/?id=56" onclick="window.open(this.href);return false;

Что касается расчета, его сложно проверить - в файле есть привязки к участкам труб, а сопоставить с картинкой невозможно.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Сообщение 525Alex1963 »

Левый контур на картинке участок 1_2. Правый - 1_1. 2_1 - это весь второй этаж. 3_1 - весь третий. Цифры участков обозначают этаж.
По ссылке прочитал. Все тоже самое относится и к автомобилю. Ни чего нового нет. Я не могу оставлять воду в СО на 5 дней. Или надо ставить систему оповещения и автоматику, что, как мне кажется выльется в немалую сумму, сопостовимую со стоимостью котла.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Как Вы определили тепловые потери и тепловую нагрузку? Лучше пригласите проектировщика-отопленца.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Сообщение 525Alex1963 »

Спасибо за участие в столь сложном для меня деле. Котел будет висеть на 1 этаже (стандартная установка). 2 этаж - спальня. 3 этаж теплый чердак. Высота потолков 1э. 3м, 2э 2,85м, Чердака 2,5м.
Мой расчет - совсем ерунда? Так не считают? Расчет правильный - выводы какие? Разговаривал с мастерами, одни говорят ставь 25 трубу и не парься. Другие категорично за 32 на разводку по дому и стояки, а на радиаторы 20 или 25. Вот я и решил сам посчитать. Цена 25 и 32 различаются примерно в 2 раза и тянуть трубу по всему дому толстую не хочется. Вот и вопрос.
PS Пробовал пересчитать на 32 трубу сопротивление уменьшилось незначительно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

циркуляционный насос не поднимает жидкость на высоту 4 метра, это заблуждение.
вода в системе двигается по кругу, как велосипедное колесо, и насосу необходимо лишь преодалеть сопротивление труб и фитингов что бы обеспечить эту циркуляцию по кругу, по аналогии с колесом - преодолеть сопротивление подшипниковпри верчении. Расчет сопротивления труб ведется до наиболее удаленного от насоса радиатора, получаете величину и сравниваете ее с параметрами насоса. Если мощности насоса не хватает - то или насос большей производительности или трубы большего диаметра. Трубы же подбирают из принципа - что бы скорость жидкости была меньше 1 м/с, иначе будут гидравлические шумы, и чем больше диеметр трубы - сопротивление трубы ниже, но стоимость трубы выше - из оптимального соотношения диметр/цена.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Сообщение 525Alex1963 »

У меня самый удаленный - это 3 этаж. Там два радиатора. Получается мне надо сложить сопротивления по веткам которые доставляют теплоноситель до этих радиаторов?
У меня получается 11647Па (1,2м вод.ст.) Получается встроенный насос должен прокачать радиаторы 3 этажа?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

получается что так

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

сопротивление туда-обратно считали?

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Сообщение 525Alex1963 »

Мой расчет выложен в первом посте. ПДФ прикрепленная. Считал в Valtec.
Ветки 1_3, коллектор туда и обратно, Обратка 3, Подача 3, Радиатор 3.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Сообщение 525Alex1963 »

Похоже я неправильно выбрал самый сложный участок. По моей схеме получается участок с наибольшим сопротивлением - это 2 этаж. В связи с этим решил 2 этаж разбить на 2 участка по 2 радиатора. Теперь буду снова пробовать подбирать насос.

Георг
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2013, 08:38
Репутация: 0
Откуда: г. Ярославль
Контактная информация:

Re: Гидравлический расчет

Сообщение Георг »

Alex, общей схемы не вижу, но по таблице самые большие скорости к радиаторам 1-2 и 2, проверьте увязку сопротивления к ним. Схема, наверно, тупиковая, расхождения в сопротивлении не д.б. более 15%.

http://proekt-ts-ow-wk.ucoz.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;

Pomor
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 08:43
Репутация: 1

Сообщение Pomor »

Учтите еще одну вещь..... Т.емкость полипропиленгликоля меньше чем у воды примерно на 15-20 %., учтите при г.расчете и другая вязкость. При более низкой теплоемкости на 15-20 % надо увеличивать количество радиаторов на эти же проценты.

525Alex1963
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 08:20
Репутация: 0

Re: Гидравлический расчет

Сообщение 525Alex1963 »

Добрый день. Надо вернуться к отоплению. Скажите насколько реально построить систему отопления, расчитанную в программе Herz. Насколько она будет нормально работать в реальных условиях? И еще вопрос - какую арматуру вы используете для подсоединения радиаторов на входе и на выходе (производитель)?
В программе расчетов есть данные по насосу (в приложенном файле), какой реальный насос можно поставить на СО?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я в основном ставлю радиаторы с нижним подключением. узлы ставлю майбесовские. у них есть любого плана, и просто отсечные и телескопические и с изменением направления потока и с байпасом и какие еще хочется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»