Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Дело не в смирении, а в методике протоколирования глупостей. За всё время моего гайкокручения ещё ни один заказчик не пожелал иметь видимые швы. Исключением был человек, которому я помогал делать отопление на уровне субботника. Тот воспринял науку о швах и рассёк таки диагональную плитку швом. Остальные считают себя достаточно крутыми, круче физики. Можно было бы наплевать на это, но нужно выработать методику защиты от последующих наездов на тему трещин в стяжках.
Была и обратная крайность. Стяжечный подрядчик в виде блондинки-бригадирши и шестерых таджиков залили стяжку поверх смонтированного Raupink 20х2,8 в утеплителе, а после застывания стяжки смело начали нарезать в ней швы, невзирая на наличие в стяжке трубы. Благо, труба стояла под 5 атм воздуха, и сей факт разрезания трубы сразу обнаружился по характерному свисту и столбу пыли.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

5 атм воздухом это рисковано :shock:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Dim@ писал(а):5 атм воздухом это рисковано
В чём риск?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

эк народ понесло... от тп под деревянным полом до погодозависимой автоматики и далее... :)
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

cineman писал(а):В чём риск?
1/2" пробка вылетает со скоростью 12 калиберной пули если что :D

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Dim@ писал(а):1/2" пробка вылетает со скоростью 12 калиберной пули если что
Какая пробка и откуда вылетает? Все четыре этажа закачивались через один шаровой кран, вкрученный в нижнюю боковую пробку панельника с нижней подводкой.Рабочее давление системы ограничивалось чугунным Будерусом, который на тот момент не привезли ещё. 5 Бар совсем не страшное давление для всей системы. Я бы и больше качнул, да компрессор не тянул.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это если водой опрессовывать, а не воздухом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Да все правильно делает человек, что пристали..? :shock:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

незнаю, я паюс так делать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Не страшно, мы так делали для ТП только. Это в холода если объект уходит без отопления. По другому не как. Правда компрессор сперли, сцуки. Радиаторный контур воздухом не тема прессовать. Согласен.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Я свой первый загородный водопровод кажется на 8 Атм прессовал и стыки мылил. Не было ни опрессовочника, ни воды на объекте.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re:

Сообщение Пятницa »

cineman писал(а):Я свой первый загородный водопровод кажется на 8 Атм прессовал и стыки мылил. Не было ни опрессовочника, ни воды на объекте.
лучше перебдеть? :)
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Пятницa писал(а):лучше перебдеть?
Научите как

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

дык... Я наоборот, хотел сам научиться... :)
загородн.дом, конечно, разный бывает, давайте уточним:
вы о каком упомянули- о многоэтажном?
Последний раз редактировалось Пятницa 09 фев 2013, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Пятницa писал(а):дык... Я наоборот, хотел сам научиться.
Чему? Газовые стыки ни разу не мылили? Вода на ту стройку привозилась из ручья, что вытекал из коровника. Со слов вода была заражена конским волосом. Сам не видел. Эта вода шла исключительно на приготовление растворов. Это был мой первый объект вне Москвы. Насоса для опрессовки ещё не имел. В то время Ротенбергер был для меня лишь редкой еврейской фамилией. Прессовали исключительно "малышом", опущенным в ведро. Идея испытывать воздухом принадлежала заказчику, бывшему немногоракетчику. Ему так было проще, чем обеспечивать привоз чистой воды.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

каюсь - мылил...:)
а Роттенберг - это кто?
...
Вообще просто поинтересовался - зачем и для чего 8 атм. в водопроводе коттеджа?
Ведь про коттедж идёт речь?
Все гениальное - просто.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

опасно так давить мне кажется. водой то ладно, но воздухом.. поубивает нахрен. даже в документаци к радиаторам идет. опрессовка водой максимально 10 атмосфер, воздухом 5.. хотя в цифрах могу немного ошибаться.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а ротенбергер это немецкий инструмент опрессовочный, как у меня например :). ну и много другого инструмента у них есть
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re:

Сообщение Пятницa »

oleg.dmitrievic писал(а): а ротенбергер это немецкий инструмент опрессовочный, ну и много другого инструмента у них есть
а, понял :)
а в инструкции на него нет там про это давление опресовки?
Немцы - они ведь такие...
Все гениальное - просто.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

есть конечно. к каждому прибору идет инструкция где это и написанно. соотвественно давить надо меньшим давлением из разрешенных (по всем приборам)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re:

Сообщение Пятницa »

oleg.dmitrievic писал(а):есть конечно. к каждому прибору идет инструкция где это и написанно. соотвественно давить надо меньшим давлением из разрешенных (по всем приборам)
а, это для самого прибора, чтоб не сломался... Какое у него мах?
А ещё, наверное рекомендации есть, для какой системы какое давление - тоже написаны?
Или, например, для каких труб, из какого материала...
Все гениальное - просто.

Ответить