Доброго времени суток!!!
Котел работает всего 3 месяца. Никаких нареканий не было. На улице -15, t подачи 50*С
, в доме "Ташкент". Как-то пропало напряжение на сутки (даже чуть больше), и после этого началось. На улице -10, t подачи 60-65, в доме достаточно свежо. Батареи менее теплые, чем раньше при подаче 50*С, пол почти не греется. Циклы горения очень короткие, вода СО нагревается очень быстро, но и очень быстро остывает. По началу думал, что сбились настройки. Оказалось нет. Потом заметил, что горячая вода течет сразу нужной температуры, хотя раньше требовалось некоторое время для этого. Открыл переднюю крышку, трогаю патрубки при 60*С : подача 60, обратка после насоса 60, обратка до насоса около 35-40. Сделал вывод, что трехходовой приоритетный клапан не до конца закрывает вторичный теплообменник(тоже постоянно температуры как в подаче). Как можно проверить? Как посмотреть на дисплее? Просматривал параметры первого уровня, сделал вывод d.15 положение сего клапана (ибо при ГВС 100, при СО 45), а по логике должно быть 0. Или я не прав??? У кого есть описание позиций d1-d99, а то в инструкции только несколько пунктов???
Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
Фильтр самопромывной, проверяю каждый месяц. ЧИСТОТА!!!!
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
Вот
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Первую попутал.....извиняюсь
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Первую попутал.....извиняюсь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
То же подумал про насос. Смущает, что радиаторы греются.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
насос крутит. если бы не крутил, то с ГВС были бы тоже проблемы по нагреву. Радиаторы греют. Не хватает давления протолкать горячую водичку пошустрее: первые греют достаточно хорошо, последние почти холодные. Отсекаю один контур - лучше греется. Меня смущает что втор. теплообменник постоянно теплый. Это правильно??? Горячего старта то нет....
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
scuba72: спасибо большое!!!!!
Где взял????
Не уж то сервисник???
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
БЛин, а d.15 почему-то и нету. Подскажите что это за параметр, плиз...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А если с трехходового клапана снять движочек можно будет вручную шток подергать? Если да, как потом положение выставить?(или неважно). С этими клапанами у многих гемор (перелопатил инет). Мож и у меня?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
scuba72: спасибо большое!!!!!
Где взял????
Не уж то сервисник???
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
БЛин, а d.15 почему-то и нету. Подскажите что это за параметр, плиз...
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А если с трехходового клапана снять движочек можно будет вручную шток подергать? Если да, как потом положение выставить?(или неважно). С этими клапанами у многих гемор (перелопатил инет). Мож и у меня?
Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО
Всем спасибо. Причина оказалась банальной: грязевой фильтр засран. Самопромывной это только название и хоть каждый день открывай кран фильтр все равно со временем забьется. ПРОВЕРЕНО
ГРЯЗНУЛЯ: отдельное спасибо
ГРЯЗНУЛЯ: отдельное спасибо