Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Lema
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 17:28
Репутация: 0

Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение Lema »

Доброго времени суток!!!
Котел работает всего 3 месяца. Никаких нареканий не было. На улице -15, t подачи 50*С
, в доме "Ташкент". Как-то пропало напряжение на сутки (даже чуть больше), и после этого началось. На улице -10, t подачи 60-65, в доме достаточно свежо. Батареи менее теплые, чем раньше при подаче 50*С, пол почти не греется. Циклы горения очень короткие, вода СО нагревается очень быстро, но и очень быстро остывает. По началу думал, что сбились настройки. Оказалось нет. Потом заметил, что горячая вода течет сразу нужной температуры, хотя раньше требовалось некоторое время для этого. Открыл переднюю крышку, трогаю патрубки при 60*С : подача 60, обратка после насоса 60, обратка до насоса около 35-40. Сделал вывод, что трехходовой приоритетный клапан не до конца закрывает вторичный теплообменник(тоже постоянно температуры как в подаче). Как можно проверить? Как посмотреть на дисплее? Просматривал параметры первого уровня, сделал вывод d.15 положение сего клапана (ибо при ГВС 100, при СО 45), а по логике должно быть 0. Или я не прав??? У кого есть описание позиций d1-d99, а то в инструкции только несколько пунктов???

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

фильтра (грязевики) проверьте....
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Lema
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 17:28
Репутация: 0

Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение Lema »

Фильтр самопромывной, проверяю каждый месяц. ЧИСТОТА!!!!

lebedev
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 21:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение lebedev »

и я то же самое делаю с все нормально.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение scuba72 »

Вот

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Первую попутал.....извиняюсь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

насос крутится? Крутани его отверткой, пощелкай скорости.
Встретил дизайнера - убей сразу!

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение scuba72 »

То же подумал про насос. Смущает, что радиаторы греются.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

греют-негреют, это так относительно. Мож в гравитационку валенок врезан, странно что на гвс не жалуется. А вот из самопромывалки я бы сеточку вытащил, осмптреть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Lema
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 17:28
Репутация: 0

Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение Lema »

насос крутит. если бы не крутил, то с ГВС были бы тоже проблемы по нагреву. Радиаторы греют. Не хватает давления протолкать горячую водичку пошустрее: первые греют достаточно хорошо, последние почти холодные. Отсекаю один контур - лучше греется. Меня смущает что втор. теплообменник постоянно теплый. Это правильно??? Горячего старта то нет....

Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
scuba72: спасибо большое!!!!!
Где взял????
Не уж то сервисник???

Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
БЛин, а d.15 почему-то и нету. Подскажите что это за параметр, плиз...

Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
А если с трехходового клапана снять движочек можно будет вручную шток подергать? Если да, как потом положение выставить?(или неважно). С этими клапанами у многих гемор (перелопатил инет). Мож и у меня?

Lema
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 17:28
Репутация: 0

Re: Vaillant turboTEC pro 242/3-3 плохо работает СО

Сообщение Lema »

Всем спасибо. Причина оказалась банальной: грязевой фильтр засран. Самопромывной это только название и хоть каждый день открывай кран фильтр все равно со временем забьется. ПРОВЕРЕНО
ГРЯЗНУЛЯ: отдельное спасибо