Нет, не расслоилась, выглядит как новая, только слои чуть тоньше стали.ivanich писал(а):Если она не расслоилась то только муфтой для сшитого полиэтилена,пойдёт инструмент любой фирмы для 16mm трубы,если натяжная муфта налезет на трубу,а она чет не налазит,взял сейчас и попробовал -не получается.adaev1 писал(а): и фитинг на 16 уже не подходит
Взял 3 см стальной трубки с внутр. D 16mm, прорезал вдоль, слегка разогнул, одел на МП, зажал пассатижами и стал аккуратно вращать пока края не сошлись. 16-й фитинг встал как родной.oleg.dmitrievic писал(а):и какже если не секрет?
Стоит на даче, водогрей 100л, уже поставил ограничитель на регулятор температурыivanich писал(а):И где стоит?:ГВС от ТЭЦ,или от Вашего котла.В 1 случае термосмеситель,во 2 достаточно убавить t приготовления ГВС.oleg.dmitrievic писал(а):вопрос теперь в том, сколько это дело простоит.
Теперь понял. Да, сбросной точно стоит. Расширительный бак? Отдельно его точно нет. Разве конструкция самого водогрея не предусматривает его так сказать, в комплекте (Термекс, 100л)?водолейЕкб писал(а):на водонагревателе стоит сбросной клапан и обратный? расширительный бак на гвс стоит? вода имеет свойство увеличиваться в объеме при нагреве. для компенсации этого служит расширительный бак. при поломке бака лишняя вода выходит через сбросной клапан. если всего этого у вас не стоит то нагретая вода давит на трубы с повышенным давлением, что и приводит к вашей ситуации.