ПРОШУ ПОМОЩИ! Как и чем состыковать м/п трубу 17,5 мм?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

ПРОШУ ПОМОЩИ! Как и чем состыковать м/п трубу 17,5 мм?

Сообщение adaev1 »

HELP !!! :shock: Образовалась небольшая протечка, этот фрагмент я вырезал, но оказалось, что труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком горячей была вода :oops: ) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ? (длина приличная, проходит за панелями/вагонкой/кухней, сверху много чего смонтировано, в т.ч. водогрей 100л и тп и тд). Мастера, помогите советом! :(

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

adaev1 писал(а): и фитинг на 16 уже не подходит
Если она не расслоилась то только муфтой для сшитого полиэтилена,пойдёт инструмент любой фирмы для 16mm трубы,если натяжная муфта налезет на трубу,а она чет не налазит,взял сейчас и попробовал -не получается.

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

ivanich писал(а):
adaev1 писал(а): и фитинг на 16 уже не подходит
Если она не расслоилась то только муфтой для сшитого полиэтилена,пойдёт инструмент любой фирмы для 16mm трубы,если натяжная муфта налезет на трубу,а она чет не налазит,взял сейчас и попробовал -не получается.
Нет, не расслоилась, выглядит как новая, только слои чуть тоньше стали.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Не встречался с подобным,видимо в Вашем случае ток замена дефектного участка.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Существует в природе металлопластик диаметром 18 мм. Был такой, точнее. У Рехау есть пекс Rautherm S с надвижной гильзой 17 мм

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Только под надвижную гильзу еще и свой фитинг нужен, а под него трубу еще расширять нужно.
Выдержит ли труба? Вот в чём вопрос....
Да и трубе, по ходу, кранты приходят.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: ПРОШУ ПОМОЩИ! Как и чем состыковать м/п трубу 17,5 мм?

Сообщение adaev1 »

Проблему решил, всем спасибо! :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и какже если не секрет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

oleg.dmitrievic писал(а):и какже если не секрет?
Взял 3 см стальной трубки с внутр. D 16mm, прорезал вдоль, слегка разогнул, одел на МП, зажал пассатижами и стал аккуратно вращать пока края не сошлись. 16-й фитинг встал как родной.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Голь на выдумки хитра!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вопрос теперь в том, сколько это дело простоит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

oleg.dmitrievic писал(а):вопрос теперь в том, сколько это дело простоит.
На этот вопрос может ответить только время :)

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):вопрос теперь в том, сколько это дело простоит.
И где стоит?:ГВС от ТЭЦ,или от Вашего котла.В 1 случае термосмеситель,во 2 достаточно убавить t приготовления ГВС.

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

ivanich писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):вопрос теперь в том, сколько это дело простоит.
И где стоит?:ГВС от ТЭЦ,или от Вашего котла.В 1 случае термосмеситель,во 2 достаточно убавить t приготовления ГВС.
Стоит на даче, водогрей 100л, уже поставил ограничитель на регулятор температуры

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а как себя чувствует обратный клапан со сбросным клапаном?
или он отсутствует?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

аристошка писал(а):а как себя чувствует обратный клапан со сбросным клапаном?
или он отсутствует?
Вы о чем?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Так есть ли обратный и сбросной клапан ?

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

ivanich писал(а):Так есть ли обратный и сбросной клапан ?
Обратный стоит в колодце, сбросной на выходе от насосной станции (если я правильно понял о чем вы). Поясните цель вопроса.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

на водонагревателе стоит сбросной клапан и обратный? расширительный бак на гвс стоит? вода имеет свойство увеличиваться в объеме при нагреве. для компенсации этого служит расширительный бак. при поломке бака лишняя вода выходит через сбросной клапан. если всего этого у вас не стоит то нагретая вода давит на трубы с повышенным давлением, что и приводит к вашей ситуации.

adaev1
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:45
Репутация: 1
Контактная информация:

Re:

Сообщение adaev1 »

водолейЕкб писал(а):на водонагревателе стоит сбросной клапан и обратный? расширительный бак на гвс стоит? вода имеет свойство увеличиваться в объеме при нагреве. для компенсации этого служит расширительный бак. при поломке бака лишняя вода выходит через сбросной клапан. если всего этого у вас не стоит то нагретая вода давит на трубы с повышенным давлением, что и приводит к вашей ситуации.
Теперь понял. Да, сбросной точно стоит. Расширительный бак? Отдельно его точно нет. Разве конструкция самого водогрея не предусматривает его так сказать, в комплекте (Термекс, 100л)?