Петля Тихельмана
Здравствуйте. Имеется дом 11х11, выбираю схему системы отопления. Отопление газом. Склоняюсь к медной трубе и стальным радиаторам. Подойдет ли такая схема? Какой диаметр трубы брать? ( будет семь окон). Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Петля Тихельмана
Нет. Это нарисованны наружные стены. В реале семь окон и семь радиаторов. Четыре комнаты и тамбур. Просто пальцем рисовать трудно )).
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот реальная планировка. Возможно не очень понятно, я с планшета
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот реальная планировка. Возможно не очень понятно, я с планшета
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну по моему мнению система работать будет. трубы яб поставил наверное двадцатые. конкретно в этом случае, заужений бы никаких не делал, потому как ничего особо сильно вы в них при этом расположении не выиграете.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
двадцатые, это ежели медные. хотя по возможности яб и побольше их поставил. и утеплил бы обязательно хорошенько.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
двадцатые, это ежели медные. хотя по возможности яб и побольше их поставил. и утеплил бы обязательно хорошенько.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Если полов ещё нет, то саму петлю можно сжать по диаметру в сторону центра дома. И от неё лучи к радиаторам станут длиннее, но выполнить эти лучи можно более дешевой трубой 15 мм. Но если пол ещё не настелен, котёл газовый, то [*ЦЕНЗУРА*] нужна эта медь? Для скрытия в плинтусе медь будет удобнее, компактнее. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.
Re:
Пайка. Твердосплавным припоем.ivanich писал(а):Будет пресс,или пайка?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Полов еще нет. Медь выбрал потому что паять сам хочу. Есть опыт, не нужен спец инструмент, стык точно не потечет.cineman писал(а):Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Экономить хочу на мастерах, а не на материалах ))). Вернее даже не экономить. У нас "самые крутые спецы в районе" в теплые полы ложат полипропиленовые трубы с сотнями паек.oleg.dmitrievic писал(а):а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Трассу делать 18 той медью, к радиаторам можно той же 18 той, можно 15 кой, реально и 12 той хватит на подъёмы к радиаторам.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Петля Тихельмана
Спасибо всем! Тупиковая система это вот так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
Олово может лопнуть со временем , серебряный сплав более надежен.Dim@ писал(а):А зачем твердосплавным? Чем вам мягенький не угодил?dens_80 писал(а):Пайка. Твердосплавным припоем.