Петля Тихельмана

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
dens_80
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2013, 19:10
Репутация: 0

Петля Тихельмана

Сообщение dens_80 »

Здравствуйте. Имеется дом 11х11, выбираю схему системы отопления. Отопление газом. Склоняюсь к медной трубе и стальным радиаторам. Подойдет ли такая схема? Какой диаметр трубы брать? ( будет семь окон). Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Сто двадцать метров одной комнатой с тремя радиаторами?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

dens_80
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2013, 19:10
Репутация: 0

Re: Петля Тихельмана

Сообщение dens_80 »

Нет. Это нарисованны наружные стены. В реале семь окон и семь радиаторов. Четыре комнаты и тамбур. Просто пальцем рисовать трудно )).

Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
Вот реальная планировка. Возможно не очень понятно, я с планшета
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну по моему мнению система работать будет. трубы яб поставил наверное двадцатые. конкретно в этом случае, заужений бы никаких не делал, потому как ничего особо сильно вы в них при этом расположении не выиграете.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
двадцатые, это ежели медные. хотя по возможности яб и побольше их поставил. и утеплил бы обязательно хорошенько.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

dens_80 от котла магистраль ф22мм, подводка от магистрали к радиаторам ф15мм.
На 7ми радиаторах петлю Техельмана делать не надо - насос и так все прокачает. Делайте двухтрубную-тупиковую схему.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Медь дорогая - смысла городить нету на таких маленьких расстояниях и мощностях. Тем более насос поди будет стоять какойнть типа ups 25/60 :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

будем считать что уговорил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic
У меди Ф20 нет.18 мал,а 28 большой,а 22 я с Dim@ согласен.2 трубка,или петля Техельмана принципиальной разницы нет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну эт понятно что 22, просто онаже и двадцатая по моему неграмотному изречению :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Будет пресс,или пайка?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Если полов ещё нет, то саму петлю можно сжать по диаметру в сторону центра дома. И от неё лучи к радиаторам станут длиннее, но выполнить эти лучи можно более дешевой трубой 15 мм. Но если пол ещё не настелен, котёл газовый, то [*ЦЕНЗУРА*] нужна эта медь? Для скрытия в плинтусе медь будет удобнее, компактнее. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.

dens_80
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2013, 19:10
Репутация: 0

Re:

Сообщение dens_80 »

ivanich писал(а):Будет пресс,или пайка?
Пайка. Твердосплавным припоем.

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
cineman писал(а):Некоторой проблемой может быть прохождение труб под входной дверью. Если полы уже настелены, то резать придётся. Для сокрытия в полу и Пекс Рехау сгодится.
Полов еще нет. Медь выбрал потому что паять сам хочу. Есть опыт, не нужен спец инструмент, стык точно не потечет.

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):а смысл Дим? если все так как он и нарисовал, то ему реально проще тихельманом обвести

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя может конечно и есть смысл съэкономить на одной трубе от котельной до верхнего левого радиатора.
Экономить хочу на мастерах, а не на материалах ))). Вернее даже не экономить. У нас "самые крутые спецы в районе" в теплые полы ложат полипропиленовые трубы с сотнями паек.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Dim@ писал(а):dens_80 от котла магистраль ф22мм, подводка от магистрали к радиаторам ф15мм.
На 7ми радиаторах петлю Техельмана делать не надо - насос и так все прокачает. Делайте двухтрубную-тупиковую схему.
Согласен. При тупиковой двухтрубке еще и дверной проем не придется проходить.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Трассу делать 18 той медью, к радиаторам можно той же 18 той, можно 15 кой, реально и 12 той хватит на подъёмы к радиаторам.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

мне кажется тактовать будет. если тонкими трубами провести
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну я говорю рассчитывая по предполагаемо максимальным нагрузкам, тут уже нет понятия тонкий или толстый :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

dens_80
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2013, 19:10
Репутация: 0

Re: Петля Тихельмана

Сообщение dens_80 »

Спасибо всем! Тупиковая система это вот так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

dens_80 писал(а):Пайка. Твердосплавным припоем.
А зачем твердосплавным? Чем вам мягенький не угодил?

dens_80
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2013, 19:10
Репутация: 0

Re:

Сообщение dens_80 »

Dim@ писал(а):
dens_80 писал(а):Пайка. Твердосплавным припоем.
А зачем твердосплавным? Чем вам мягенький не угодил?
Олово может лопнуть со временем , серебряный сплав более надежен.

Ответить