Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):ПС. под навесом их невсегда можно размещать, но тут надо в каждом конкретном случае смотреть. есть варианты когда лучше так не делать, и этих вариантов подавляющее большинство из того что я наблюдаю.
Я тоже не хотел бы под навесом распологать "выхлопную" трубу. Как вариант её *(отдельно) можно вывести вверх - над навесом. А всасывающую - можно оставить под навесом. Но тут нужны всякие "прибамбасы" для отвода конденсата, :roll: под навесом.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нене, распаривать их в этом случае точно не рекомендую
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а): распаривать их в этом случае точно не рекомендую
А если забор воздуха по наружной трубе оставить под навесом? Т.е. не ставить второе наружное колено. А выхлоп повернуть и вывести вверх, теплоизолировать, снабдить оголовком. :roll:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а): распаривать их в этом случае точно не рекомендую
Поясню, коаксиальный дымоход ещё и немного теплообменник, повышающий КПД котла

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я вам написал как будет лучше, так что если как то по другому, то это выйдет, соотвественно хуже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re:

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):Я вам написал как будет лучше, так что если как то по другому, то это выйдет, соотвественно хуже.
Иногда приходится делать по другому, чтобы в итоге получилось чуточку лучше чем было. Не думаю, что будет хуже чем при стандартной комплектации, когда ставится только колено и кусок трубы. В моём варианте удлиняется только внутренняя труба. Как она может повлиять на работу котла? :?:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В котле есть специальная шайба, которой регулируется сопротивление в дымоходе. расчитывается она исходя из длинны дымохода, и наличия в нем углов/поворотов и т.д. так вот если вы трубу разделите, и один отрезок оставите коротким а другой поведете чертикуда, то я не представляю по какой таблице и как расчитывать эту шайбу. опять таки невкурсе как делать проходы этой трубы, ведь в коаксиале наружная труба с проходящим в ней воздухом с улицы выступает теплоизоляцией а если ее убрать, то тогда как? в принципе конечно есть варианты раздельного вывода подающей и обратной трубы, но я с этим никогда в жизни не сталкивался.

Другой вопрос, чем вас не устраивает вариант №1?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а): ведь в коаксиале наружная труба с проходящим в ней воздухом с улицы выступает теплоизоляцией
Теплоизоляцией чего? Если выхлопной трубы, то я теплоизолирую её отдельно. На счёт шайбы: при покупке котла продавец настоятельно рекомендовал не ставить это кольцо - возникают проблемы с запуском котла. Не исключаю. что при стандартном комплекте, в условиях нашей местности, это - действенная мера. Но у меня вариант с удлинением и навесом. Возможно придётся подбирать диаметр кольца опытным путём. :roll:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

.удак продавец.
Если эту шайбу не ставить то скорее всего пламя будет отрываться от горелки и котел начнет иногда уходить в ошибку по отсутствию пламени, обычно это происходит либо 31 декабря, либо в жутко морозный день когда дома никого нет. С всеми вытекающими последствиями.

Ну а ежели подбирать опытным путем.. ну может быть тоже самое, а может быть и наоборот. пламя сядет на горелку и в скором времени она прогорит и вы приобретете новый котел.
Я одного не пойму, вам очень хочется изобрести велосипед и гордо потом сказать это сделал Я? или всетаки надо чтоб работало долго, хорошо, экономно и главное, безопасно?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):.удак продавец.
Я бы не спешил с выводами на счёт продавца, поскольку продано и установлено этих котлов BAXI со СТАНДАРТНЫМ комплектом коаксиального дымохода (колено+кусок трубы с наконечником) в НАШЕЙ местности достаточно много. И, действительно, без шайбы лучше. Но, что лично мне мешает попробовать и так. и эдак? Не переживайте, поставлю шайбу на место, потом, если будут проблемы, сниму (выброшу, заменю другой и т. д.). Дело то не в шайбе. Дело в прокладке коаксиального дымохода в конкретной ситуации. Просто не хотелось бы связываться с конденсатоотводчиками, а использовать трубу поставляемую в комплекте. :)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Тоесть производители со всеми инженерами, исследователями, испытателями, стендами, и т.п. тупее продаванов? не ну возможно конечноже и так.
вам все равно придется покупать трубу, конденсатотводчик продается тамже.
что до варианта без него.
в инструкциях по выводу через стены есть два варианта, с уклоном в сторону улицы для отвода конденсата туда, и с уклоном в помещении, тогда кондесатоотводчик обязателен. в условиях теплого климата предпочтителен первый вариант, в условиях суровых зим второй.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):в инструкциях по выводу через стены есть два варианта, с уклоном в сторону улицы для отвода конденсата туда, и с уклоном в помещении, тогда кондесатоотводчик обязателен. в условиях теплого климата предпочтителен первый вариант, в условиях суровых зим второй.
Вот это уже ближе к делу. Зимы у нас, в основном, тёплые. Просто за стеной, куда я буду выводить трубу, навес. И не хочется кровлю навеса"подпаливать" снизу выхлопными газами. Надо выводить трубу вертикально там же под навесом А тут ещё конденсат. Вот и заморачиваюсь. :roll:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вот поэтому конденсатоотводчик необходим.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):Вот поэтому конденсатоотводчик необходим.
Хорошо. я уже склоняюсь к установке этого отводчика конденсата, но всё - таки. вопрос чисто теоретический: если вывести коаксиал от котла в стену, по горизонтали (с уклоном), под навес, затем поднять через крышу навеса вертикальную "выхлопную" трубу (без всасывающей, она остаётся под навесом).
Вертикальную можно сделать тоже коаксиальной, или утеплить (типа сендвич), неужели не будет работать? :roll:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Будет. но зачем этот геморой? к томуже воздух на крыше всервно чище чем под ней.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а): но зачем этот геморой?
В целях экономии. Допустим кусок сендвич трубы у меня давно валяется и ждёт своего применения. И тратиться на конденсатоотводчик не надо. Да и навес - совершенно открытое пространство, одна крыша... Хотя, ладно, буду делать по правилам.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

на конденсатоотводчик все равно надо будет, потому как конденсат то будет во внутренней трубе а не в наружней.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

oleg.dmitrievic писал(а):на конденсатоотводчик все равно надо будет, потому как конденсат то будет во внутренней трубе а не в наружней.
Утверждение спорное. На просторах интернета достаточно спорщиков на эту тему. Не хочу отвлекаться от своей темы.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

kent_100 писал(а):Утверждение спорное.
Проковыряйте дырку в нижней точке внутренней трубы, и спорить не придётся. Конденсат прольётся в наружнюю трубу и зимой благополучно замёрзнет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Спорь не спорь, а отвод газа идет по внутренней трубе. так что там и конденсат. в наружной он при определенных обстоятельствах тоже появляется, но он не страшный и не опасный.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg