Корректный запуск Протерм KLZ 30

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Корректный запуск Протерм KLZ 30

Сообщение Андрей Н »

Добрый день всем. Буду признателен за помощь!
У меня KLZ 30, достался от знакомых. Все вроде подключили ,скоро первый запуск.
Несколько вопросов:
1. Какой использовать теплоноситель и почему? сейчас воду залили.
2. Если не воду, то как его туда загнать под давлением?
2. Для того чтоб запуститься без контура ГВС (водопровод будет только в следующем году) и чтоб ничего не сгорело, что-то надо сделать обязательно перед запуском? ничего не нашел в инструкции на этот счет (или плохо искал).

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Андрей Н писал(а): Для того чтоб запуститься без контура ГВС (водопровод будет только в следующем году) и чтоб ничего не сгорело, что-то надо сделать обязательно перед запуском?
Ничего.

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

ivanich писал(а):
Андрей Н писал(а): Для того чтоб запуститься без контура ГВС (водопровод будет только в следующем году) и чтоб ничего не сгорело, что-то надо сделать обязательно перед запуском?
Ничего.
Спасибо, успокоили.
А по п.1 и 2 - может я слишком глупые вопросы задаю, что никто отвечать не хочет... :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Теплоноситель надо использовать подготовленную воду. Характеристики должны совпадать с рекомендованными производителем пределами. Если магистральная водопроводная вода соответствует этим характеристикам, то можно организовать подпитку от магистрали.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

RUZALIN писал(а):Теплоноситель надо использовать подготовленную воду. Характеристики должны совпадать с рекомендованными производителем пределами. Если магистральная водопроводная вода соответствует этим характеристикам, то можно организовать подпитку от магистрали.
прочитав инструкцию я не нашел параметров для теплоносителя, все что есть про отопление:
Отопление
Макс.рабочее давление . . . . . . . . . . [бар] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Мин.рабочее давление . . . . . . . . . . . [бар] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Рекомендованное рабочее давление [бар] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2
Диапазон температур . . . . . . . . . . . . . [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 85
Объем котла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [л] . . . . . . . . . .9,1 . . . . . . . . . . . . . . . . .11,6
Расширительный бак . . . . . . . . . . . . . . [л] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Макс.давление в расширительном баке [бар] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5

Добавлено спустя 46 минут 27 секунд:
Re: Корректный запуск Протерм KLZ 30
На одном сайте нашел еще инфу что одобрено "Протермом" только THERMAGENT EKO -30.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вода должна быть, можно дистилированную например, либо одобренный производителем антифриз, например

Код: Выделить всё

На одном сайте нашел еще инфу что одобрено "Протермом" только THERMAGENT EKO -30.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Сейчас как раз можно набрать дождевой воды, дешево и без солей.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Корректный запуск Протерм KLZ 30

Сообщение ARGUS »

Андрей Н писал(а): 1. Какой использовать теплоноситель и почему? сейчас воду залили.
лучший теплоноситель - дистилированая вода. дождевая вода и растаявший снег тоже подойдут.
антифриз заливать только в крайнем случае (например по долгу не бываете в этом доме и есть риск заморозки) весь антифриз имеющийся в продаже (теоретически) отвечает требованиям установленным производителями котлов
Андрей Н писал(а): 2. Если не воду, то как его туда загнать под давлением?
с помощью любого насоса типа "малыш" удобнее использовать насос с нижним забором.
Андрей Н писал(а): 2. Для того чтоб запуститься без контура ГВС (водопровод будет только в следующем году) и чтоб ничего не сгорело, что-то надо сделать обязательно перед запуском? ничего не нашел в инструкции на этот счет (или плохо искал)
как уже писали никаких дополнительных действий не требуется.
Во всем виноваты проектировщики

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

У дистилированой воды PH кислотный,что не рекомендуется производителями котлов.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

ARGUS писал(а):весь антифриз имеющийся в продаже (теоретически) отвечает требованиям установленным производителями котлов
Ничего пдобного. Ни один антифриз по своей природе нельзя заливать в котёл без последствии. И производители котлов, разрешающие антифриз, лукавят. Котёл с антифризом сразу лишается гарантий по водной части. А по практике, котёл на антифризе в будущем труп.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Для меня самый правильный теплоноситель-теплоноситель В-тагильской ГРЭС,потом дождевая и дистилированая.Антифризы и пр. только для систем снеготаянья.

Ответить