calorMATIC 630 Есть вопрос.
Оснащение системы отопления: 2 котла настенных котла turboTEC plus VU подключение через 7/8/9)
- 1 емкостный водонагреватель ф.ACV Smart SL ME-600(подключен после гидравлического разделителя)
-КО 1 нерегулируемый контур отопления,(прямой, приборы отопления стальные панельные радиаторы с термоголовками 2,3-й этаж)
- КО2 регулируемый контур отопления,(смесительный, приборы отопления кассетные фанкойлы, смесительный узел трехходовой смесительный клапан ф.ESBE VRG131,привод ESBE ARA661) - КО3 Выкл. -Управление- комплект каскадной автоматики модуль VRC63012 При проверке системы в режимах меню А7 норма. В режиме сервисных функций норма. В режиме основной эксплуатации отказ системы. Перепроверил все электроподключения. Проверил котлы поочередно, норма. При повторном пуске отказ. При поочерёдном включении контуров выяснил не хочет работать режиме Бойлер Вкл. Перкинул концы датчика, НЦ загрузки, НЦ ГВС на КО3 согласно схеме Перконфигурировал на контур бойлера, отказ системы.Поставил на смесительный заработало, одно но при достижении заданной минут за 5 вырубает НЦ ГВС и больше не включает. Молотит сам на себя. Менял режим на постоянная темп. то же самое. В конце просто запаралелил. Вопросы : 1почему не заработало при штатном подключениии накопителя, и при переконфигурации КО3 в контур бойлера и вытекающий 2-й как активировать функцию защ.от легионелл. Здание офисное еще не полностью заселено, посему активного отбора гвс пока нет. Заранее благодарен.
- 1 емкостный водонагреватель ф.ACV Smart SL ME-600(подключен после гидравлического разделителя)
-КО 1 нерегулируемый контур отопления,(прямой, приборы отопления стальные панельные радиаторы с термоголовками 2,3-й этаж)
- КО2 регулируемый контур отопления,(смесительный, приборы отопления кассетные фанкойлы, смесительный узел трехходовой смесительный клапан ф.ESBE VRG131,привод ESBE ARA661) - КО3 Выкл. -Управление- комплект каскадной автоматики модуль VRC63012 При проверке системы в режимах меню А7 норма. В режиме сервисных функций норма. В режиме основной эксплуатации отказ системы. Перепроверил все электроподключения. Проверил котлы поочередно, норма. При повторном пуске отказ. При поочерёдном включении контуров выяснил не хочет работать режиме Бойлер Вкл. Перкинул концы датчика, НЦ загрузки, НЦ ГВС на КО3 согласно схеме Перконфигурировал на контур бойлера, отказ системы.Поставил на смесительный заработало, одно но при достижении заданной минут за 5 вырубает НЦ ГВС и больше не включает. Молотит сам на себя. Менял режим на постоянная темп. то же самое. В конце просто запаралелил. Вопросы : 1почему не заработало при штатном подключениии накопителя, и при переконфигурации КО3 в контур бойлера и вытекающий 2-й как активировать функцию защ.от легионелл. Здание офисное еще не полностью заселено, посему активного отбора гвс пока нет. Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось stager 05 май 2014, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Было у меня сомнение по этому поводу и про VR32 подумывал, упоминался он в материалах для проектирования. Но ведь в инструкции для специалиста-монтажника допускается подсоединение двух котлов через 7/8/9, а про подсоединение по шине BUS и коммутационный модуль упоминается для количества котлов более двух.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
конечно допускается, но есть такие вот не оговоренные нюансы..либо тогда один котел напрямую вязать на бойлер и он будет выходить из каскада на время нагрева бойлера(на 630й отключить бойлер), либо по BUS шине, с как минимум одним VR32..еще вариант - через дискретный выходы управления котлами на 630й по 3-4 на котлах..
Re:
Ещё раз спасибо.
Пробежался по схемкам второпях, не увидел я такого подключения. Будьте любезны просветите.RADAR44 писал(а):еще вариант - через дискретный выходы управления котлами на 630й по 3-4 на котлах..
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Мда век живи, век учись и что есть действующие схемы. Клемки то для двухступенчатых ну да. Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось stager 06 ноя 2013, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re:
работает - проверено..удачи..stager писал(а):Мда век живи, век учись и что есть действующие схемы. Клемки то для двухступенчатых ну да. Еще раз спасибо.

-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А у вас регуляторы отопления на котлах на максимум были повернуты? Так малоли....
Просто у меня как раз щас котельная была такаяже, с бойлером и двумя котлами, все прекрасно заработало.
Просто у меня как раз щас котельная была такаяже, с бойлером и двумя котлами, все прекрасно заработало.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Спасибо уже заказал, и отдельное за проверку орфографии. Буквально сегодня общался с региональным по ЮФО. Переключил он меня на технаря который на днях вернулся с Дюссельдорфа.
Его слова три часа назад.Vaillant Group Rus писал(а): Данные котлы должны подсоединяться по цифровой шине e-bus. Если котлов 2 и более – необходимы коммутационные модули VR 32 в каждый котел, через них подключить VRC 63012
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да 2 котла настенных котла turboTEC plus VU. Да я сам не пойму. Прошло не больше года, примерно по той же схеме подключал на другом объекте: Торговый центр (Основной зал руфтопы. Офисные помещения, комнаты отдыха, техпомещения, горячие цеха, мясной и рыбный классика радиаторное) ну там только один контур был прямой и бойлер на 800 л. Всё работает.
Последний раз редактировалось stager 07 ноя 2013, 22:30, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.